Note de ce sujet :
  • Moyenne : 0 (0 vote(s))
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Knx - ecran multitouch pro Schneider
#28
Pour que tu comprennes ce qu'il te manque à ce jour, je te mets ci dessous les éléments qu'un thermostat gére issus des manuels du TXM646R et pour comparaison celui du TX206H :

2.2.2 Thermostats
Ce chapitre est uniquement valable pour la référence TXM646R.
Les logiciels d'application permettent de configurer individuellement chaque régulateur.
Les fonctions principales sont les suivantes :
■ Régulation de la température ambiante des systèmes de chauffage et de refroidissement
La fonction Régulation permet de commander les installations suivantes :
- Chauffage.
- Refroidissement.
- Chauffage / refroidissement.
Le produit dispose de 12 thermostats d'ambiance indépendants.
Le basculement entre chauffage et refroidissement peut être automatique ou manuel.
La régulation est basée sur la mesure de la température ambiante. Cette température est comparée à la consigne
définie par l'utilisateur.
Les types de régulation disponibles sont les suivantes :
- Régulation chrono proportionnelle PI (PWM)
- Régulation PID continue
- Régulation tout ou rien

2.2 Fonction du produit
TXM646R
■ Sélection de consigne
Le thermostat peut fonctionner dans les modes suivants :
- Auto.
- Confort.
- Réduit.
- Economie.
- Protection de chaleur / Hors-Gel.
La sélection du mode de fonctionnement peut provenir de bouton poussoir, forçage, dérogation, minuterie, horloge,
activation d'une scène.
À chaque mode de fonctionnement est associée une consigne de température.
■ Minuterie
La fonction Minuterie permet de sélectionner une consigne de chauffage ou de refroidissement pour une durée
paramétrable. La minuterie peut être interrompue avant la fin de la temporisation. La durée de la minuterie peut être
paramétrée par le bus KNX.
A écoulement de la temporisation, le mode de fonctionnement précédent est appliqué.
■ Forçage
La fonction Forçage permet de forcer le thermostat avec une consigne de chauffage ou de refroidissement définie.
Le forçage est activé au travers d'objet(s) de format 1 ou 2 bits.
Seule une commande de fin de forçage autorise à nouveau les autres commandes.
Les consignes utilisées pour le forçage du thermostat sont Hors-gel / Protection de chaleur et Confort.
■ Automatisme
La fonction Automatisme permet de commander un thermostat en parallèle de la fonction Sélection de consigne.
Les deux fonctions ont le même niveau de priorité. La dernière commande reçue agira sur l'état du thermostat.
Un objet de commande supplémentaire est utilisé pour activer ou désactiver l'automatisme.
■ Scène
La fonction Scène permet de regrouper un ensemble de sorties pouvant être mises dans un état prédéfini
paramétrable. Une scène est activée au travers d'objet(s) de format 1 byte. Chaque thermostat peut être intégré
dans 64 scènes différentes.
Lors de l'activation de la scène, le thermostat peut basculer dans un des modes suivants :
- Auto.
- Confort.
- Economie.
- Réduit.
- Hors-Gel / Protection de chaleur.
■ Indication d'état
Les informations suivantes peuvent être transmises sur le bus :
- Mode en cours (Confort, ...).
- Température ambiante.
- Choix du type d'installation (chauffage, climatisation).
- Consigne de température chauffage.
- Consigne de température climatisation.
■ Contact feuillure
La consigne hors-gel / protection de chaleur peut être activée par un contact feuillure intégré dans l'installation. Le
basculement de consigne sur le thermostat se fait à réception de l'objet Thermostat - contact feuillure.

Le TX206H lui ne comprend que cela :
Commande de vannes
Le TX206H dispose de 6 sorties. Ces sorties permettent de commander des vannes équipées de moteurs électrothermiques
24VDC pour la commande de chauffage ou de climatisation à circuit de distribution à eau.
■ Régulation chronoproportionnelle
Le TX206H reçoit du ou des thermostats (C EST LE POINT IMPORTANT), pour chacune des sorties, le taux de chauffe à appliquer. Cette commande peut être
soit de type % ou de type ON/OFF. Lorsque la commande envoyée est de type %, le produit interprète le taux de chauffe en
temps de fermeture et temps d'ouverture de la vanne.
■ Dégrippage des vannes
Une vanne non actionnée pendant une durée trop importante peut se bloquer. Pour éviter ceci, l'actionneur de chauffage intègre
une fonction dégrippage. Si pendant plus de 24 h, quel que soit le mode en cours, la sortie n'est pas actionnée (ouverture de la
vanne), elle sera automatiquement activée pendant 6 min toutes les 24 h.
■ Arrêt (mode été)
Le mode Arrêt permet de mettre complètement à l'arrêt l'actionneur de chauffage (toutes les sorties). En fonction du paramétrage
défini, la fonction dégrippage sera ou non active pendant cette période.
■ Forçage OFF
Le forçage OFF permet d'arrêter une vanne particulière (ou de mettre cette vanne dans une position définie, par exemple 10 %).
La fonction dégrippage de la vanne reste active.
■ Mode Absence de commande
La commande de chacune des sorties peut être surveillée. En cas d'absence de commande (provenant d'un thermostat) sur une
des sorties, il est possible de paramétrer une valeur de commande (par ex. 50 %) à utiliser par défaut.
■ Mode Coupure bus
En cas de coupure bus, un programme de repli sera activé. Ce programme consiste à activer successivement chacune des
vannes pendant 8 min. Par exemple : voie 1 ON pendant 8 min (toutes les autres voies OFF), puis voie 2 ON pendant 8 min
(toutes les autres voies OFF), etc.


D'ou l'idée soit de remplacer le TX206H par un Theben HMT 6S (Branchement identique au meme endroit sans besoin d'ajout de tranfo ou autre) qui lui comprend un thermostat distinct pour chaque sortie. A comparer en terme de prix avec le Hager TMX646R mais tu ne dois pas etre loin.

Ou alors de s'équiper d'écran (Zennio Z35, Mdt, ou autres) qui eux disposent de Thermostat intégré et qui seront apte à gerer le Hager TX206H (mais maxi deux thermostats par écran pour les zennios que je connais et comme dis précédement je n'ai pas encore vu d'écran gérant plus de 2 thermostats).

Dernier point que tu n'as pas préciser, comment a été programmé ton installation ? Par ETS ou en mode Easy limitant à du Hager?
Répondre


Messages dans ce sujet
RE: Knx - ecran multitouch pro Schneider - par Ives - 01/12/2018, 13:16:44
RE: Knx - ecran multitouch pro Schneider - par Octhib - 04/12/2018, 23:57:51
RE: Knx - ecran multitouch pro Schneider - par Ives - 23/12/2018, 08:46:22
RE: Knx - ecran multitouch pro Schneider - par Dibou - 16/04/2021, 06:08:10
RE: Knx - ecran multitouch pro Schneider - par Ives - 26/08/2021, 09:58:15

Atteindre :


Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 1 visiteur(s)