ARGUS 220 et ETS
#4
Essaye de lier la fonction disable (locking object n°8) de l'argus avec la GA d''allumage du BP et normalement ça devrait le faire puisque en allumant la lampe tu envoie un ON (1) ce qui va bloquer l'argus et que ensuite en éteignant la lampe ton BP va envoyer un OFF (0) ce qui va débloquer l'argus.
Il faut mettre dans le paramétrage un locking at value "1"
En échange il faut que ton argus envoie un ordre d'allumage sur une GA de minuterie différente de la GA d'allumage permanent sinon en déclenchant l'allumage il va s'auto-bloquer.

De mémoire c'est ce que j'avais fait sur mes Argus 220 mais je les ai tous dégagés car ils se déclenchaient pour un oui ou pour un non. Je les ai remplacé par des Luxa P300 KNX qui sont 1000 fois plus fiables au niveau de la détection.