Sondage : Meilleur option pour commander une nouvelle installation chauffage
Commande standard via thermostat
16.67%
2 16.67%
Utilisation de la passerelle KNX Vitogate de Viessmann
16.67%
2 16.67%
Commande en KNX d'EV sur collecteur pour commander radiateurs par pièce
66.67%
8 66.67%
Total 12 vote(s) 100%
* Vous avez voté pour cette proposition. [Voir les résultats]

Note de ce sujet :
  • Moyenne : 0 (0 vote(s))
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Domotisation chauffage
#2
Bonsoir,

En premier, dans votre sondage, je répondrai 1, 2 et 3. Donc le sondage est à reformuler. ; )

Je vous fais juste un retour d'expérience.

Une chaudière Viessman Vitoladen 300 fioul, radiateurs eau sur une maison comportant 24 pièces à chauffer et je ne sais plus combien de radiateurs.

La chaudière Viessman est relié en bus Ion à un vitogate version 2016 (avant j'avais la version précédente qui était nul) lui même relié au knx et au réseau IP. La nouvelle Vitogate a été installé en début d'année. Mode d'emploi et programme en anglais et allemand. Notice papier en Francais car je l'ai acheté en Belgique sur internet. Pour la France, sur leur site il n'y a rien, voir du coté de la Belgique.

Chaque pièce est équipé d'une sonde de température (Z35,Z38, Z41 ou sonde de température seule) et la régulation de chaque pièce est assurée par les écrans tactiles (qui possède chacun deux thermostats indépendants pouvant gérer jusqu'à deux zones de manière distincte pour les zennios). Donc chaque pièce principal a son propre écran pour réglage individuel (chambres, salle de bain, salon, cuisine, salle a manger, etc...) et certaines pièces sont commandés par des écrans centraux commandant plusieurs zones (couloirs, pièces annexe, etc...).

Le système comprend aussi une supervision (contrôle depuis PC, MAC, téléphone/Apple android ou tablette), une horloge KNX et une partie des pièces (si ce n'est la totalité) est équipée de détecteur de présence.

Le contrôle des électrovannes des radiateurs se fait soit sur clarinette, soit lorsque cela n'était pas possible (la maison datant du 18eme siecle) directement sur les radiateurs par des modules Theben HMG6 et HME6 qui alimente des EV en 230 V et qui sont paramètrés en mode contrôle de vanne et non régulateur.

Par ailleurs, certaines pièces sont compléter par des climatisations réversibles qui lorsque les panneaux solaires produites de l'électricité en période de chauffe et qu'il y a de l'excédent de production (électricité non consommé étant en autoconsommation) coupe dans la pièce concerné le chauffage a eau et déclenche la chauffe par la clim réversible.

Ce qu'on obtient :
- Grace au vitogate, la chaudière qui connait la demande de chaque zone depuis les régulateurs ajuste sa production par rapport a la température extérieure (sonde externe) et les demandes de chaque pièce (% ouverture).
- Les pieces occupés par une personne sont en température de confort
- Les pièces non occupés par une personne passe en mode veille (baisse de 1 à 2 dégrées).
- Les pièces non occupés sur une longue période (chambre d'enfant étudiant ne revenant que le week end par exemple) sont en mode hors gel
- la maison passe en mode nuit à 23 heures et revient en fonctionnement normal à 6 heure du matin tout en ayant la possibilité de rester en mode confort dans le bureau par exemple si je bosse tard. La chaudière s'adapte (elle est prévu par le Vitogate qui lui dit, attention une pièce réclame plus de chauffage, donc chauffe un peu plus mais juste ce qui faut.
- Une zone se coupe automatiquement lorsque l'on aère la maison.
- et comme dit, basculement chauffe eau (fioul et electrique) et chauffage (fioul et electrique) suivant la production des panneaux solaires.
- Accessoirement, contrôle centralisé depuis la Visualisation de la box domestique, dégommage des vannes automatique, retour d'information sur la chaudière, etc....

Donc pour répondre à ton sondage, je répondrais :
- Commande standard via thermostat : oui car les zennios sont des thermostats
- utilisation de la vitogate : oui car elle optimise la gestion de la chaudière mais pas prioritaire dans un premier temps (j'avais acheté la Vitogate environ 500 euros en promo en décembre 2017) si tu as un budget à tenir et qui doit être WAF (car elle dira mais cela ne sert à rien !).
- Commande d'EV en KNX : oui si chauffage par radiateur à eau. Apport d'un confort certain et d'économie tout aussi certaine. Pour les planchers chauffants, il y a des grandes discussions sur le forum concernant ce point mais n'étant pas concerné, no comment de ma part.

Juste un retour d'expérience.

Thierry
Répondre


Messages dans ce sujet
Domotisation chauffage - par vano - 10/04/2018, 21:54:07
RE: Domotisation chauffage - par Octhib - 10/04/2018, 23:26:57
RE: Domotisation chauffage - par mil3d - 11/04/2018, 09:07:48
RE: Domotisation chauffage - par pollux06 - 11/04/2018, 09:37:54
RE: Domotisation chauffage - par lolilol - 11/04/2018, 10:25:52
RE: Domotisation chauffage - par pollux06 - 11/04/2018, 10:29:21
RE: Domotisation chauffage - par lolilol - 11/04/2018, 10:34:24
RE: Domotisation chauffage - par xcrt - 04/07/2018, 21:44:51
RE: Domotisation chauffage - par pollux06 - 05/07/2018, 06:17:45
RE: Domotisation chauffage - par kalhimeo - 17/08/2018, 10:36:23
RE: Domotisation chauffage - par lolilol - 17/08/2018, 16:09:09
RE: Domotisation chauffage - par latruffe - 20/08/2018, 12:40:34

Atteindre :


Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 1 visiteur(s)