Note de ce sujet :
  • Moyenne : 0 (0 vote(s))
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aide configuration ETS Inside
#7
J'ai bien un domovea, mais les groupes ne sont pas présents dedans ...
Pour les groupes avec une seule lampe, ca marche très bien:
- J'appuie sur mon intérupteur
- Mon module de sortie allume la bonne sortie
- Mon module de sortie écris bien le nouvel état dans le groupe d'état correspondant

Le problème est pour le groupe d'état lié à plusieurs lampes, un exemple:
- La lumière du hall d'entrée est sur la sortie 1 de mon module
- J'ai un groupe qui contient la sortie 1 et un bouton en mode télérupteur (Groupe A)
- J'ai un groupe qui contient l'état de la sortie 1 et la led de mon intérupteur (Groupe B)
- J'ajoute un groupe qui contient la sortie 1, toutes les lampes de mon Rez de chaussée et un bouton poussoir (OFF)  (Groupe C)
- J'ajoute un groupe qui contient l'état de ma sortie 1 ainsi que tous les états des sorties des lampes de mon rez de chaussée.  (Groupe D)

Quand j'éteins ma lampe, via le groupe A ou le groupe C, ca fonctionne. Par contre, seul le groupe de status B et mis à jour, pas le D.
De plus, le groupe de statut D devrait être mis à jour aussi en fonction des autres lampes du rez de chaussé, j'éteins le Hall, mais peut-être que la cuisine est encore allumée...

Le TXA100 faisait ca parfaitement, j'avoue ne pas avoir envie de recommencer toute mon installation avec le TXA100, juste pour voir ce qu'il trafique avec ce status multi lampes ... (J'ai 47 participant, 72 fonctions, et un homebridge-knx a reconfigurer si les adresses changent)

J'ai l'impression que ce que je demande n'est pas classique, c'est pourtant une fonction qui me parrait plutot basique...

Un grand merci en tout cas !

[EDIT]
J'ai joint un exemple de la config TXA100 que j'avais exporté à l'époque, ca peut peut-être aider:
   
   
   
Répondre


Messages dans ce sujet
Aide configuration ETS Inside - par vdd.gil - 24/10/2017, 08:21:46
RE: Aide configuration ETS Inside - par fabric24 - 25/10/2017, 17:21:11
RE: Aide configuration ETS Inside - par vdd.gil - 27/10/2017, 10:16:09
RE: Aide configuration ETS Inside - par fabric24 - 27/10/2017, 12:05:59
RE: Aide configuration ETS Inside - par vdd.gil - 27/10/2017, 13:22:26
RE: Aide configuration ETS Inside - par changui - 28/10/2017, 20:28:31
RE: Aide configuration ETS Inside - par vdd.gil - 29/10/2017, 17:27:12
RE: Aide configuration ETS Inside - par vdd.gil - 02/11/2017, 08:25:49
RE: Aide configuration ETS Inside - par changui - 03/11/2017, 13:23:37
RE: Aide configuration ETS Inside - par vdd.gil - 03/11/2017, 13:31:09
RE: Aide configuration ETS Inside - par fabric24 - 06/11/2017, 13:29:44

Atteindre :


Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 1 visiteur(s)