Note de ce sujet :
  • Moyenne : 0 (0 vote(s))
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Probleme de compatibilité datapoints 2 et 4 bytes
#14
J'avais bien compris ce que tu voulais faire Tongue

Mais au risque de me répéter, ce n'est pas possible avec du matériel KNX classique. Il te faut un superviseur (un ordinateur) qui soit capable de faire des comparaisons et/ou  de gérer des tableaux de données.
Avec ce superviseur, il te faudra :
- Soit à chaque fois que tu reçois une valeur sur la GA sur 1 byte la comparer par une série de if ... then ... else et mettre la chaine de caractère voulue sur une seconde GA en 14 bytes.
- Soit à chaque fois que tu recevras sur cette GA de 1 byte une valeur, considérer qu'il s'agit de l'index d'un tableau dont tu récupéreras la valeur de la cellule indexée que tu vas attribuer à la GA en 14 bytes.
Et ensuite envoyer sur le bus KNX un télégramme contenant la GA sur 14 bytes, télégramme qui sera lu par tes boutons MDT.

Juste un dernier point au niveau de la terminologie : Seul le consortium KNX peut créer un nouveau Data Point Type (DPT). Nous, simples utilisateurs, ne pouvons que mettre des valeurs dans une adresse de groupe en respectant les DPT prédéfinis.
Dans ton cas, tu vas recevoir une valeur dans une adresse de groupe (GA) sur 1 byte (DPT de type 4, 5, 17 ou 20) et tu devras utiliser une autre adresse de groupe pour renvoyer ton texte qui aura un DPT de type 16.
Le perfectionnement de soi et l'accession à sa légende personnelle passe obligatoirement par le partage de son savoir et de son expérience avec les profanes en demande d'initiation. (R. Bach)
Répondre


Messages dans ce sujet
RE: Probleme de compatibilité datapoints 2 et 4 bytes - par pollux06 - 09/08/2017, 08:00:17

Atteindre :


Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 1 visiteur(s)