Bonjour

il faut mettre les disjoncteurs avant les contacts des modules KNX (comme pour les inter en tradi)
disjoncteur--contacteur--récepteur (lampe, PC , VR...)

du coups sur ton schéma tu ne protèges que la CH1
d'ailleurs il n'y a pas les neutre sur les contacts Knx, on ne met que la phase

pour tes 4 lampes, il faut les mettre en parallèles
dans ton schéma par exemple tout les fils en haut des lampes la phase et en bas le neutre

si dans maison et Tableau à côté
Dis EDF--
Inter dif.--disjoncteurs (8 max)--contact Knx---récepteur
Inter dif.--disjoncteurs (8 max)--contact Knx---récepteur
Inter dif.--disjoncteurs (8 max)--contact Knx---récepteur
....


exemple de schéma
http://www.knx-fr.com/showthread.php?tid...0#pid34240
Répondre


Messages dans ce sujet
RE: Nouvelle construction / projet kNX - par filou59 - 10/06/2017, 08:27:34
RE: Nouvelle construction / projet kNX - par filou59 - 10/06/2017, 08:59:59
RE: Nouvelle construction / projet kNX - par fabric24 - 26/08/2017, 19:01:43
RE: Nouvelle construction / projet kNX - par lales67 - 31/08/2017, 11:05:36
RE: Nouvelle construction / projet kNX - par Ives - 01/09/2017, 18:41:48
RE: Nouvelle construction / projet kNX - par filou59 - 10/09/2017, 20:26:17
RE: Nouvelle construction / projet kNX - par lales67 - 10/09/2017, 22:04:03
RE: Nouvelle construction / projet kNX - par filou59 - 11/09/2017, 11:49:02
RE: Nouvelle construction / projet kNX - par vf62 - 22/09/2017, 10:09:42
RE: Nouvelle construction / projet kNX - par vf62 - 22/09/2017, 12:24:34
RE: Nouvelle construction / projet kNX - par filou59 - 23/09/2017, 19:09:29
RE: Nouvelle construction / projet kNX - par filou59 - 25/09/2017, 08:34:49
RE: Nouvelle construction / projet kNX - par filou59 - 25/09/2017, 08:56:20

Atteindre :


Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 1 visiteur(s)