Electrovannes pour plancher chauffant
#24
Si tu déportes ton HMT12 pour le mettre à équidistance des différentes EV .... quelle sera ta longueur de câble maximale ?

Ce n'est pas la puissance maximale de consommation qui sera le problème mais la chute de tension due à la résistance du câble. Tu trouveras sur ce lien une feuille excel qui te permettra de calculer ta chute de tension.
N'oublie que dans cette feuille il te faudra indiquer comme longueur non pas la distance entre le HMT et l'EV mais 2 fois cette longueur (aller + retour). Cet abaque nous donne pour du câble souple multibrins d'une longueur de 2 fois 12 mètres et d'une section de 1,5 mm² une chute de tension de 0,1 volts ce qui est parfait.
Le perfectionnement de soi et l'accession à sa légende personnelle passe obligatoirement par le partage de son savoir et de son expérience avec les profanes en demande d'initiation. (R. Bach)
Répondre


Messages dans ce sujet
Electrovannes pour plancher chauffant - par pollux06 - 27/04/2015, 11:23:37
RE: Electrovannes pour plancher chauffant - par MoiA - 27/04/2015, 12:34:30
RE: Electrovannes pour plancher chauffant - par pollux06 - 01/03/2018, 23:06:28