Bâtisse des années 60 en rénovation totale
#11
Le projet avance tranquillement. Une partie du bâtiment a été rénovée au niveau du gros œuvre ce qui a permis de refaire l'électricité de l'aile rénovée.

La zone technique "sèche" (informatique + TV + électricité) a été créée et les armoires de distribution ont été implantées. L'armoire électrique est une armoire schneider en 3 modules et reste à recevoir les éléments de liaison entre la partie centrale et la partie droite.
La distribution du 220V se fait en parapluie et deux chemins de câbles (1 pour info + sat + bus knx et 1 pour 220 + 380) ont donc été posés dans les combles. Ainsi à chaque fois que je rénoverais une nouvelle partie du bâtiment, il suffira de rallonger les chemins de câble et de descendre des combles par des saignées dans les murs des pièces rénovées.

Les pièces dont l'électricité a déjà été refaite sont les suivantes : zone technique sèche, couloir principal, une chambre, une salle de bain, la chaufferie, le jacuzzi et les combles.

Voici le matériel KNX qui a été choisi pour le bâtiment principal :
alim 640mA : HAGER TXA112
alim 24v : HAGER TGA200
alim 12v : HAGER ST313
USB : ABB USB/S1.1
Dimmer : HAGER TYA 663A (3 * 3 sorties pour les lampes de chevet)
Contacteurs : HAGER TYA610A (4 * 10 sorties pour les lumières commandées)
Impulsions : THEBEN RMG4S (interfaçage télécommande spots piscine)
Volets roulants et store-bannes : TYA610B (2*10 sorties soit 6 volets roulants et 4 store-bannes)
Contacts secs : ABB SA/S12.16.5
Inter crépusculaire : Theben Luna 134
Chauffage : BleuCommAzur Fil pilote (pour les 2 chauffages électriques du studio de l'étage) le RDC sera finalisé en dernier par un plancher chauffant
Détecteurs de mouvement intérieurs : Basalte Auro
Détecteurs de mouvement extérieur : Merten 632515
Interface IP : BleuCommAzur Proserv
Interface DMX : ELKA 1351601 (projecteurs à LED dans le jardin)
Tuneling IP : MDT SCN-IP100.01
Météo : THEBEN Meteodata 140GPS

La chambre et la SdB sont équipés en interrupteurs Céliane KNX + un écran Corlo pour la gestion du VR, du Store-banne et de la clim (à venir) via KlicDD . Les circulations sont sans interrupteurs avec déclenchement par détecteur de mouvement (Basalte Auro). Les autres pièces rénovées sont en interrupteurs GVS.

Pour le garage :
Alim : MDT STV-160.01
Tuneling IP : MDT SCN-IP100.01
Contacteur : Merten 647593
Les inters sont à définir (probablement du Céliane KNX)

Des photos dans les jours à venir.