#2
Pas de souci pour le coffret dans la GTL. La GTL, c'est un espace réservé, d'une section donnée, qui va du sol au plafond. Tu mets ce que tu veux dedans, pourvu que ça respecte la norme. Après, il faut juste respecter les hauteurs mini/maxi des divers disjoncteurs et compteur : si ce dernier est trop bas, par exemple (c'est l'emplacement du bouton qui compte, je crois), tu te verras refuser le Consuel.

Et oui, j'imagine que le coffret est à la norme. Ce serait bien le diable si ce n'était pas le cas !

Pour les gaines, tu as effectivement le choix, mais prend garde que les boîtes de dérivation doivent rester accessible, et que tu n'as pas le droit de faire une dérivation dans un DCL autre que sur les contacts fournis avec la DCL (ils sont doublés, généralement). Donc tu peux tirer tes phases sans qu'elles soit interrompues, et tu peux ponter neutre et terre si les borniers du DCL le permettent. Mais pas de sucre/borne au fond de la DCL !