Note de ce sujet :
  • Moyenne : 0 (0 vote(s))
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Quel capteur pour mesurer le niveau dune citerne ou d'un puit ?
#26
@Jef2000
> Ce que je propose de mesurer n'est pas le débit de la pompe, mais la puissance
consommée.
Ah bon. Et comment on fait çà ? un Wattmètre avec I/F EIB, oui, çà
existe (c'est très cher) mais encore faudrait il que l'engin soit
relativement sensible. Faudrais que je retrouve les specs, mais la
pompe doit faire dans les 700-900W. Donc il faudrais être capable de
détecter des variations de l'odre de 10-20W.

> En effet, plus il faut aller chercher l'eau profondément,
plus l'aspiration doit être importante, et donc la consommation
variera en fonction.
Euuuh, j'ai pas suivi.
Bien sûr, je n'ai pas tout dit, alors je complète...
Il s'agit d'une pompe immergée, elle pend au bout d'un câble, à 50cm
du fond, disons à -15m. Et donc la pompe devra toujours "pousser" de
l'eau à 15m plus haut, quel que soit le niveau du puit. Est-ce que ce
travail sera facilité s'il y a une colonne d'eau de 5-10-15m au
dessus ? je ne sais pas, je ne crois pas.


@junior76

> il faut que la pompe tourne pour connaitre le niveau car si le
niveau change entre 2 utilisations, on ne le détecte pas.
C'est vrai, bien vu. Mais l'inconvénient est tout à fait acceptable.
Disons que la mise-à-jour du niveau ne se fera que lorsque la pompe
tourne

> l'eau est injecté dans un ballon surpresseur
c'est le cas

> dans la mesure ou la pression sera différente
en sortie (et ceux de façon assez importante (de 2 à 8 bar), je pense
que ça aura une incidence sur la consommation de la pompe (plus que
la
surconsoommation lié au relevage de l'eau).
Oui, je suis de ton avis, si ce n'est que les pressions ne sont pas
aussi éloignées. J'ai simulé l'eau de ville, donc à 3 bar la pompe
s'enclenche, à 4 bar elle se coupe.

> le fait de bricoler un capteur de la sorte ne me semble pas pertinant.
Tu as raison sur le principe. Mais avoue qu'en l'occurence, il ne
s'agit pas d'une fonction vitale qui justifie d'investir un budget
conséquent. Je considère çà comme un "nice to have" et çà fait joli
dans la Visu.
Je compte mettre plein de ces "gadgets" dans la Visu (j'ai déjà la
consommation EDF :-) .... non sans mal ). Les autres, je ne vais pas
les mentionner (on va m'enfermer)


Messages dans ce sujet
Quel capteur pour mesurer le niveau dune citerne ou d'un puit ? - par stephane.herraiz@gmail.com - 28/11/2007, 14:47:28
Quel capteur pour mesurer le niveau dune citerne ou d'un puit ? - par olivier95800 - 28/11/2007, 15:06:14
Quel capteur pour mesurer le niveau dune citerne ou d'un puit ? - par stephane.herraiz@gmail.com - 28/11/2007, 15:09:48
Quel capteur pour mesurer le niveau dune citerne ou d'un puit ? - par olivier95800 - 28/11/2007, 15:34:39
Quel capteur pour mesurer le niveau dune citerne ou d'un puit ? - par olivier95800 - 28/11/2007, 16:11:20
Quel capteur pour mesurer le niveau dune citerne ou d'un puit ? - par olivier95800 - 28/11/2007, 16:15:08
Quel capteur pour mesurer le niveau dune citerne ou d'un puit ? - par olivier95800 - 29/11/2007, 08:34:00
Quel capteur pour mesurer le niveau dune citerne ou d'un puit ? - par olivier95800 - 29/11/2007, 12:42:27
Quel capteur pour mesurer le niveau dune citerne ou d'un puit ? - par Marc Assin - 29/11/2007, 18:02:30
Quel capteur pour mesurer le niveau dune citerne ou d'un puit ? - par olivier95800 - 30/11/2007, 11:18:15

Atteindre :


Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 1 visiteur(s)