Note de ce sujet :
  • Moyenne : 0 (0 vote(s))
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Quel capteur pour mesurer le niveau dune citerne ou d'un puit ?
#5
Moi je pencherais naturellement vers un capteur que j'utilise sur mes
chantiers : un piézomètre (capteur de pression immergé).
C'est simple et rapide à installer.
Pour la lecture sur le bus EIB c'est une autre histoire mais je pense
que lire une sortie 0-5v(ou 4-20mA) ça doit être possible avec un
module existant sur le marché.
Le prix de ce type de capteur : env. 300 EURO (sans le câble)
a+

On 28 nov, 14:17, keldo <kelderm...@ibelgique.com> wrote:
> > 8 poires a 12-15 EURO. = +/- 100-120 EURO, c'est pas négligeable
> > le câblage: il faut rallonger le câble des poires avec épissure
> > étanche !
> > çà fait un paquet de fils (8x2) (j'ai écarté l'idée d'un multiplexage)
> > il faut choisir des entrées binaires qui autorisnt des longeurs de 16m
> > il faut que les entrées binaires soient près du puit (milieu hostile
>
> Ben, il y a peut-être moyen de faire nettement mieux sans changer
> grand chose.
> Mon idée : Cable toutes tes poires en série (ça réduit le cable à 1x2)
> et soude une résistance (de valeur R1) en paralèle sur chaque contact
> (une résistance par poire = 8x quelques centimes d'euro), ensuite
> ajoute une résistance (de valeur R2) en série sur le cable.
> Les résistances des poires doivent être identiques.
> Ensuite, connecte le tout (le cable 1x2) sur une entrée analogique ;
> d'accord, une entrée analogique est plus chère mais il ne t'en faut
> qu'une seule à la place de 8 ...
> Et en plus, rien n'interdit d'avoir un très long cable (on tient
> compte de sa résistance) et donc de placer l'élément EIB bien au chaud
> dans la maison.
>
> Au total, quand tous les contacts des poires seront fermés, les 8
> résitances R1 seront court-circuitées et la résistance totale du
> circuit sera celle du cable (Rcable) + la résistance en série (R2). Au
> fur et à mesure de l'ouverture des contacts de poire, des résistances
> R1 viendront s'ajouter.
>
> Imagineons que tu dispose d'une source de 5V continu et que tu puisses
> mesurer Rcable.
> Il reste donc à résoudre le système d'équations suivant :
> 5volts / (Rcable + R2)ohms = 20mA
> 5volts / (Rcable + R2 + (8 x R1))ohms = 4 mA
> pour trouver R1 et R2.
>
> Autre avantage, si jamais le cable vient à casser, le courent tombe à
> 0mA, donc hors norme, donc la panne est détectable.
>
> C'est t'y pas une bonne idée ?


Messages dans ce sujet
Quel capteur pour mesurer le niveau dune citerne ou d'un puit ? - par stephane.herraiz@gmail.com - 28/11/2007, 14:47:28
Quel capteur pour mesurer le niveau dune citerne ou d'un puit ? - par olivier95800 - 28/11/2007, 15:06:14
Quel capteur pour mesurer le niveau dune citerne ou d'un puit ? - par stephane.herraiz@gmail.com - 28/11/2007, 15:09:48
Quel capteur pour mesurer le niveau dune citerne ou d'un puit ? - par olivier95800 - 28/11/2007, 15:34:39
Quel capteur pour mesurer le niveau dune citerne ou d'un puit ? - par olivier95800 - 28/11/2007, 16:11:20
Quel capteur pour mesurer le niveau dune citerne ou d'un puit ? - par olivier95800 - 28/11/2007, 16:15:08
Quel capteur pour mesurer le niveau dune citerne ou d'un puit ? - par olivier95800 - 29/11/2007, 08:34:00
Quel capteur pour mesurer le niveau dune citerne ou d'un puit ? - par olivier95800 - 29/11/2007, 12:42:27
Quel capteur pour mesurer le niveau dune citerne ou d'un puit ? - par olivier95800 - 30/11/2007, 11:18:15

Atteindre :


Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 1 visiteur(s)