volet roulant domotisé et disjoncteur
#4
sur le guide de la NFC 15100 de chez hager par exemple, la ligne volet
roulant est aux pluriel. Donc il faut un circuit pour la maison.
Evidement il faut vérifier que la puissance totale des volets ne
dépassent pas la puissance maximale du disjoncteur. si disjoncteur 10
A (230 x10 = 2 300 W) (au cos phi prés qui pour une masion est proche
de 1, il me semble). En générale, moi je ne dépasse pas 8 volets par
disjoncteurs (comme pour l'eclairage où la norme demande de ne pas
dépasser 8 point lumineux par départ).


Messages dans ce sujet
volet roulant domotisé et disjoncteur - par tityann - 23/07/2010, 19:51:49
volet roulant domotisé et disjoncteur - par Vincent Gerthoffer - 23/07/2010, 21:00:07
volet roulant domotisé et disjoncteur - par tityann - 23/07/2010, 23:40:10
volet roulant domotisé et disjoncteur - par kervy - 24/07/2010, 07:03:55
volet roulant domotisé et disjoncteur - par kraven - 24/07/2010, 07:08:41
volet roulant domotisé et disjoncteur - par tityann - 24/07/2010, 07:23:55
volet roulant domotisé et disjoncteur - par Nicolas Garnier - 24/07/2010, 10:54:04
volet roulant domotisé et disjoncteur - par kervy - 25/07/2010, 10:04:07