Note de ce sujet :
  • Moyenne : 0 (0 vote(s))
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Passerelle KNXnet\IP Hager TH210
#3
Merci de me répondre assez vite

En fait, ce doc je l'ai lu pas mal de fois et je me suis rendu compte que la
version actuel de pilote de ETS3 ne permet pas le mode de téléchargement
local de la programmation (c'est mon cas dont le passerelle est branché
directement avec le PC).Du coup je peut pas éditer les règles de filtrage
:-(.
Ceci est mentionné dans le doc ( Page 6 - Note1) :
---------------------------------------------------------------------------------
Note :
La version pilote de ETS3 n’inclut pas pour le moment
les fonctions surveillance bus et téléchargement dans
l’appareil local (TH210).
--------------------------------------------------------------------------------
Et la configuration par défaut ne laisse passer que les télégrammes qui sont
mentionnés dans la table de filtrage qui est par défaut vide !!!!!!!
Alors je risque d'être bloqué pour longtemps jusqu'à ce que le constructeur
fournit d'autre pilote????

Est ce quelqu'un d'entre vous à déjà utilisé cette passerelle et qui peut
m'aider !!!

Merci d'avance

Houssem


Messages dans ce sujet
Passerelle KNXnet\IP Hager TH210 - par Houssem Belhassine - 24/07/2009, 14:17:48
Passerelle KNXnet\IP Hager TH210 - par Gilles ARNAUD - 24/07/2009, 14:35:26
Passerelle KNXnet\IP Hager TH210 - par Houssem Belhassine - 24/07/2009, 15:55:50
Passerelle KNXnet\IP Hager TH210 - par Fabrice Cizeron - 27/07/2009, 20:47:49
Passerelle KNXnet\IP Hager TH210 - par Chrystof - 29/07/2009, 08:12:44
Passerelle KNXnet\IP Hager TH210 - par Mathieu Gallissot - 29/07/2009, 09:47:31

Atteindre :


Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 1 visiteur(s)