Note de ce sujet :
  • Moyenne : 0 (0 vote(s))
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Alimentation 320 ou 640 mA ?
#1
Bonjour,
j'hésite entre l'alimentation TX110 ou TX111 de chez Hager. Je ne
pense pas avoir besoin d'énormes choses (interrupteurs, lumières,
volets, alarme).
Que me conseillez-vous entre la 320 ou la 640 mA ?
Merci d'avance pour vos réponses.
#2
Bonjour,

Je te conseille de compter le nombre d'appareils que tu comptes
connecter au bus, ajouter une certaine marge pour les évolutions
future, multiplier par 10 et choisir une alim 640ma si le résultat
dépasse 320.
Si ça dépasse 640, il te faudra plusieurs alims.
Pour plus de détails, utilise la fonction recherche du forum avec les
mots clés "alim 320".

Bien à toi,

Jean-François


On 11 avr, 16:14, Gregoire <gregsta...@gmail.com> wrote:
> Bonjour,
> j'hésite entre l'alimentation TX110 ou TX111 de chez Hager. Je ne
> pense pas avoir besoin d'énormes choses (interrupteurs, lumières,
> volets, alarme).
> Que me conseillez-vous entre la 320 ou la 640 mA ?
> Merci d'avance pour vos réponses.
#3
> Si ça dépasse 640, il te faudra plusieurs alims.

... ce qui , en pratique, est théoriquement impossible à installer sur
une config EIB dans un appartement ou une maison "classique" ; car il
y a une (très) grande distance (de câble) minimum à respecter entre
deux alims sur la même ligne ( de mémoire : 300 mètre, mais tu
trouveras plus d'info en cherchant sur le forum).
#4
Merci à tous, grâce au forum j'ai pu effectivement me faire une idée.
Merci.

Le 14/04/08, keldo <keldermans@ibelgique.com> a écrit :
>
>
>
> > Si ça dépasse 640, il te faudra plusieurs alims.
>
>
> ... ce qui , en pratique, est théoriquement impossible à installer sur
> une config EIB dans un appartement ou une maison "classique" ; car il
> y a une (très) grande distance (de câble) minimum à respecter entre
> deux alims sur la même ligne ( de mémoire : 300 mètre, mais tu
> trouveras plus d'info en cherchant sur le forum).
>
#5
Autre question au sujet de l'alientation, comment faut-t-il la protéger (il
faut mettre un disjoncteur entre l'alim et l'arrivée EDF ?)
Merci d'avance pour vos réponses, je suis novice Smile

Le 14/04/08, Grégoire ESTRADE <gregstar67@gmail.com> a écrit :
>
> Merci à tous, grâce au forum j'ai pu effectivement me faire une idée.
> Merci.
>
> Le 14/04/08, keldo <keldermans@ibelgique.com> a écrit :
> >
> >
> >
> > > Si ça dépasse 640, il te faudra plusieurs alims.
> >
> >
> > ... ce qui , en pratique, est théoriquement impossible à installer sur
> > une config EIB dans un appartement ou une maison "classique" ; car il
> > y a une (très) grande distance (de câble) minimum à respecter entre
> > deux alims sur la même ligne ( de mémoire : 300 mètre, mais tu
> > trouveras plus d'info en cherchant sur le forum).
> >
>
>
#6
Bonjour,

L'alimentation KNX est un appareil électrique comme un autre. Il doit
donc évidemment être protégé par un disjoncteur. Il peut être sur le
même circuit que d'autres appareils, le bon sens veut qu'on essaie de
la mettre sur un circuit ou le rique de surcharge est faible pour
éviter de paralyser toute l'installation en cas de déclenchement. On
peut éventuellement utiliser un disjoncteur de plus petit calibre mais
ce n'est nullement une obligation, tant que chaque ligne 220V est
protégée par un disjoncteur dont l'ampérage correspond (ou est
inférieur) à la section des fils.

Bien à toi,

Jean-François

On 18 avr, 19:44, "Grégoire ESTRADE" <gregsta...@gmail.com> wrote:
> Autre question au sujet de l'alientation, comment faut-t-il la protéger (il
> faut mettre un disjoncteur entre l'alim et l'arrivée EDF ?)
> Merci d'avance pour vos réponses, je suis novice Smile
>
> Le 14/04/08, Grégoire ESTRADE <gregsta...@gmail.com> a écrit :
>
>
>
> > Merci à tous, grâce au forum j'ai pu effectivement me faire une idée.
> > Merci.
>
> > Le 14/04/08, keldo <kelderm...@ibelgique.com> a écrit :
>
> > > > Si ça dépasse 640, il te faudra plusieurs alims.
>
> > > ... ce qui , en pratique, est théoriquement impossible à installer sur
> > > une config EIB dans un appartement ou une maison "classique" ; car il
> > > y a une (très) grande distance (de câble) minimum à respecter entre
> > > deux alims sur la même ligne ( de mémoire : 300 mètre, mais tu
> > > trouveras plus d'info en cherchant sur le forum).
#7
Une bonne précaution est de mettre également un parasurtenseur sur la
ligne bus pour éviter de claquer un paquet de module en cas de
surtension.

On 18 avr, 21:06, jef2000 <jef2...@ouaye.net> wrote:
> Bonjour,
>
> L'alimentation KNX est un appareil électrique comme un autre. Il doit
> donc évidemment être protégé par un disjoncteur. Il peut être sur le
> même circuit que d'autres appareils, le bon sens veut qu'on essaie de
> la mettre sur un circuit ou le rique de surcharge est faible pour
> éviter de paralyser toute l'installation en cas de déclenchement. On
> peut éventuellement utiliser un disjoncteur de plus petit calibre mais
> ce n'est nullement une obligation, tant que chaque ligne 220V est
> protégée par un disjoncteur dont l'ampérage correspond (ou est
> inférieur) à la section des fils.
>
> Bien à toi,
>
> Jean-François
>
> On 18 avr, 19:44, "Grégoire ESTRADE" <gregsta...@gmail.com> wrote:
>
> > Autre question au sujet de l'alientation, comment faut-t-il la protéger (il
> > faut mettre un disjoncteur entre l'alim et l'arrivée EDF ?)
> > Merci d'avance pour vos réponses, je suis novice Smile
>
> > Le 14/04/08, Grégoire ESTRADE <gregsta...@gmail.com> a écrit :
>
> > > Merci à tous, grâce au forum j'ai pu effectivement me faire une idée.
> > > Merci.
>
> > > Le 14/04/08, keldo <kelderm...@ibelgique.com> a écrit :
>
> > > > > Si ça dépasse 640, il te faudra plusieurs alims.
>
> > > > ... ce qui , en pratique, est théoriquement impossible à installer sur
> > > > une config EIB dans un appartement ou une maison "classique" ; car il
> > > > y a une (très) grande distance (de câble) minimum à respecter entre
> > > > deux alims sur la même ligne ( de mémoire : 300 mètre, mais tu
> > > > trouveras plus d'info en cherchant sur le forum).
#8
Ok, merci à tous.

Le 18/04/08, mickg <mickael.gautier@wanadoo.fr> a écrit :
>
>
> Une bonne précaution est de mettre également un parasurtenseur sur la
> ligne bus pour éviter de claquer un paquet de module en cas de
> surtension.
>
>
> On 18 avr, 21:06, jef2000 <jef2...@ouaye.net> wrote:
> > Bonjour,
> >
> > L'alimentation KNX est un appareil électrique comme un autre. Il doit
> > donc évidemment être protégé par un disjoncteur. Il peut être sur le
> > même circuit que d'autres appareils, le bon sens veut qu'on essaie de
> > la mettre sur un circuit ou le rique de surcharge est faible pour
> > éviter de paralyser toute l'installation en cas de déclenchement. On
> > peut éventuellement utiliser un disjoncteur de plus petit calibre mais
> > ce n'est nullement une obligation, tant que chaque ligne 220V est
> > protégée par un disjoncteur dont l'ampérage correspond (ou est
> > inférieur) à la section des fils.
> >
> > Bien à toi,
> >
> > Jean-François
> >
> > On 18 avr, 19:44, "Grégoire ESTRADE" <gregsta...@gmail.com> wrote:
> >
> > > Autre question au sujet de l'alientation, comment faut-t-il la
> protéger (il
> > > faut mettre un disjoncteur entre l'alim et l'arrivée EDF ?)
> > > Merci d'avance pour vos réponses, je suis novice Smile
> >
> > > Le 14/04/08, Grégoire ESTRADE <gregsta...@gmail.com> a écrit :
> >
> > > > Merci à tous, grâce au forum j'ai pu effectivement me faire une
> idée.
> > > > Merci.
> >
> > > > Le 14/04/08, keldo <kelderm...@ibelgique.com> a écrit :
> >
> > > > > > Si ça dépasse 640, il te faudra plusieurs alims.
> >
> > > > > ... ce qui , en pratique, est théoriquement impossible à installer
> sur
> > > > > une config EIB dans un appartement ou une maison "classique" ; car
> il
> > > > > y a une (très) grande distance (de câble) minimum à respecter
> entre
> > > > > deux alims sur la même ligne ( de mémoire : 300 mètre, mais tu
> > > > > trouveras plus d'info en cherchant sur le forum).
>


Atteindre :


Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 1 visiteur(s)