Bien le bonsoir très chers tous,
Après de longues heures de lectures diurnes et nocturnes, après
beaucoup de réflexion, après deux devis complètement délirants, j'ai
pris la décision de mettre la main à la pâte pour m'occuper moi-même
de toute l'électricité de la maison à ossature bois que nous sommes en
train de nous faire construire.
Pour être sûr d'être "prêt" à me lancer dans cette grande aventure,
j'ai monté une petite maquette Hager :
- alimentation TXA112 (protégée par un MFS702)
- BCU TH101
- "interrupteur" WKT322 (2 poussoirs + IR 6 états)
- module 10 sorties TXA207C
J'ai pris ETS, j'ai créé :
- 1 ligne
- un bâtiment, une pièce, un local technique
- une adresse de groupe simple (i.e. ON sur sortie 1 à partir de
poussoir 1, OFF sur sortie 1 à partir de poussoir 2)
- une adresse de groupe moins simple (i.e. déclenchement IR timer pour
sorties 3/4/5/6 à éteindre à 5 secondes d'écart)
Bon, ben tout ça, ça marche plutôt bien, et lorsqu'on s'est bien
documenté (merci le Groupe !) on arrive rapidement à des résultats :-)
Quelques petites questions.
1. Pour le TXA207C, j'ai 3 programmes, un TL207A (version 2.0), un
autre en version 2.1, et un autre en version 3.0. Lorsque j'essaie de
charger le 3.0, ça échoue, alors que le 2.1 se charge tout seul. Est-
ce normal ? (j'ai retéléchargé le programme à partir du site de Hager,
même combat).
2. Dans ma ligne j'ai la BCU TH101, du coup quand je fais un
"download", ETS veut me mettre à jour le WKT322, le TXA207C ET le
TH101. Forcément, quand il fait le TH101, il me dit d'appuyer sur le
bouton qui va bien pour programmer l'adresse ... certes, mais y'en a
pas ! Du coup, faut-il que je sorte le TH101 de la ligne ?
Voilà, c'est tout, pour le moment :-)
Encore merci à tous les conseils que j'ai pu trouver par ici ... c'est
super !!!
Salut,
Pour les txa207c, il faut des a2 (c'est inscrit en petit à coté de la
référence) pour que le programme v3 puisse se charger. Je pense que tu
as acheté ton txa207 sur ebay et que tu as une ancienne version.
A+
On 16 sep, 01:27, Khebyxos ² <kheby...@gmail.com> wrote:
> Bien le bonsoir très chers tous,
>
> Après de longues heures de lectures diurnes et nocturnes, après
> beaucoup de réflexion, après deux devis complètement délirants, j'ai
> pris la décision de mettre la main à la pâte pour m'occuper moi-même
> de toute l'électricité de la maison à ossature bois que nous sommes en
> train de nous faire construire.
>
> Pour être sûr d'être "prêt" à me lancer dans cette grande aventure,
> j'ai monté une petite maquette Hager :
> - alimentation TXA112 (protégée par un MFS702)
> - BCU TH101
> - "interrupteur" WKT322 (2 poussoirs + IR 6 états)
> - module 10 sorties TXA207C
>
> J'ai pris ETS, j'ai créé :
> - 1 ligne
> - un bâtiment, une pièce, un local technique
> - une adresse de groupe simple (i.e. ON sur sortie 1 à partir de
> poussoir 1, OFF sur sortie 1 à partir de poussoir 2)
> - une adresse de groupe moins simple (i.e. déclenchement IR timer pour
> sorties 3/4/5/6 à éteindre à 5 secondes d'écart)
>
> Bon, ben tout ça, ça marche plutôt bien, et lorsqu'on s'est bien
> documenté (merci le Groupe !) on arrive rapidement à des résultats :-)
>
> Quelques petites questions.
>
> 1. Pour le TXA207C, j'ai 3 programmes, un TL207A (version 2.0), un
> autre en version 2.1, et un autre en version 3.0. Lorsque j'essaie de
> charger le 3.0, ça échoue, alors que le 2.1 se charge tout seul. Est-
> ce normal ? (j'ai retéléchargé le programme à partir du site de Hager,
> même combat).
>
> 2. Dans ma ligne j'ai la BCU TH101, du coup quand je fais un
> "download", ETS veut me mettre à jour le WKT322, le TXA207C ET le
> TH101. Forcément, quand il fait le TH101, il me dit d'appuyer sur le
> bouton qui va bien pour programmer l'adresse ... certes, mais y'en a
> pas ! Du coup, faut-il que je sorte le TH101 de la ligne ?
>
> Voilà, c'est tout, pour le moment :-)
>
> Encore merci à tous les conseils que j'ai pu trouver par ici ... c'est
> super !!!
@kraven : il faudra que je vérifie, j'ai acheté le tout chez
Elektroradar.de, mais comme je ne connaissais pas cete subtilité je
n'y ai pas prêté attention (d'ailleurs qu'est-ce qu'elle apporte la v3
?) ; en tous cas merci du tuyau !
Bon, ce soir je vérifie la release du TXA207C !
Le 16 septembre 2010 07:41, kraven <ohl.christophe@gmail.com> a écrit :
> Salut,
>
> Pour les txa207c, il faut des a2 (c'est inscrit en petit à coté de la
> référence) pour que le programme v3 puisse se charger. Je pense que tu
> as acheté ton txa207 sur ebay et que tu as une ancienne version.
>
> A+
>
Philippe Collignon
Unregistered
> Après de longues heures de lectures diurnes et nocturnes, après
> beaucoup de réflexion, après deux devis complètement délirants, j'ai
> pris la décision de mettre la main à la pâte pour m'occuper moi-même
> de toute l'électricité de la maison à ossature bois que nous sommes en
> train de nous faire construire.
J'en suis plus ou moins au meme point .. sauf que j'ai choisi Merten/ABB
et pas Hager .. Par contre je n'ai demandé aucun devis avant mais je trouve
le matériel fort cher .. gagne t'on beaucoup à le faire soit meme ?
Alors, sur la base de mes devis :
- électricien N°1
-- électricité traditionnelle = 20 000 €
-- surcoût "domotique" = +10 000 € (pour le pilotage partiel des lumières
rdc + volets)
-- total = 30 000 €
- électricien N°2
-- forfait 27 000 € domotique partielle (même remarque) hors frais de
programmation (???)
Pour ma part, en acquisition pure et dure : 10 000 € sur une base de
pilotage de tous les BSO (18), de toutes les lumières (RDC + étage) ; ces 10
000 € comprennent les câbles, la GTL, les prises, interrupteurs, plaques,
finitions, ...
Voilà voilà voilà ...
Le 16 septembre 2010 15:07, Philippe Collignon <phc@starobject.com> a écrit
:
> > Après de longues heures de lectures diurnes et nocturnes, après
> > beaucoup de réflexion, après deux devis complètement délirants, j'ai
> > pris la décision de mettre la main à la pâte pour m'occuper moi-même
> > de toute l'électricité de la maison à ossature bois que nous sommes en
> > train de nous faire construire.
>
> J'en suis plus ou moins au meme point .. sauf que j'ai choisi Merten/ABB
> et pas Hager .. Par contre je n'ai demandé aucun devis avant mais je
> trouve
> le matériel fort cher .. gagne t'on beaucoup à le faire soit meme ?
>
Philippe Collignon
Unregistered
Merci ... ca me rassure à moitié .. j'imagine que si tu avais
tout domotisé .. ca serait monté ..
Moi rien qu'en cables (knx, alarme, ip, 220), tout sous gaines
et boites d'encastrement, goulottes .. j'en ai déjà pour près de
4000 eur .. et les premiers composants knx pareil ... donc ca
risque de chiffrer ... mais bon j'ai prévu plus que la domotique de
base
Pour une maison standard complètement domotisée : prises et lumières
commandables, détecteurs partout, thermostats partout pour
pilotage du chauffage, moteurs volets partout, détecteurs ouverture
de porte et fenêtre .. ca peut monter à combien ?
Mathieu Gallissot
Unregistered
Pour du grand luxe (genre
http://www.lachainetechno.com/domotique-...ar-iphone/),
compter 500 000 € pour un appart de 300m².
Après, en jouant finement, on peut tomber à 10000€ de surcoût à l'elec pour
400m² (thermostats, volets roulants, supervision, prises...)
2010/9/16 Philippe Collignon <phc@starobject.com>
> Merci ... ca me rassure à moitié .. j'imagine que si tu avais
> tout domotisé .. ca serait monté ..
>
> Moi rien qu'en cables (knx, alarme, ip, 220), tout sous gaines
> et boites d'encastrement, goulottes .. j'en ai déjà pour près de
> 4000 eur .. et les premiers composants knx pareil ... donc ca
> risque de chiffrer ... mais bon j'ai prévu plus que la domotique de
> base
>
> Pour une maison standard complètement domotisée : prises et lumières
> commandables, détecteurs partout, thermostats partout pour
> pilotage du chauffage, moteurs volets partout, détecteurs ouverture
> de porte et fenêtre .. ca peut monter à combien ?
>
Philippe Collignon
Unregistered
Le 16 septembre 2010 16:09, Mathieu Gallissot
<mathieu.gallissot@googlemail.com> a écrit :
> Pour du grand luxe
> (genre http://www.lachainetechno.com/domotique-...ar-iphone/),
> compter 500 000 € pour un appart de 300m².
:-)))))) too much !! Mais fort orienté multimedia et pas tellement
économie d'énergie !
> Après, en jouant finement, on peut tomber à 10000€ de surcoût à l'elec pour
> 400m² (thermostats, volets roulants, supervision, prises...)
Oui très finement je pense .. parcequ'on y est vite ... Mais bon c'est
une expérience
intéressante
Bizarrement de mon côté je n'ai pas osé aller jusqu'au pilotage de toutes
les prises murales (quel en serait l'intérêt ?). Sans dévier du sujet
d'origine, j'avais envisagé mettre sous coupeur de ligne la plaque de
cuisson, parce que 70W, en veille, c'est quand même abusé ...
Le 16 septembre 2010 19:59, Philippe Collignon <phc@starobject.com> a écrit
:
> Le 16 septembre 2010 16:09, Mathieu Gallissot
> <mathieu.gallissot@googlemail.com> a écrit :
> > Pour du grand luxe
> > (genre
> http://www.lachainetechno.com/domotique-...ar-iphone/
> ),
> > compter 500 000 € pour un appart de 300m².
>
> :-)))))) too much !! Mais fort orienté multimedia et pas tellement
> économie d'énergie !
>
> > Après, en jouant finement, on peut tomber à 10000€ de surcoût à l'elec
> pour
> > 400m² (thermostats, volets roulants, supervision, prises...)
>
> Oui très finement je pense .. parcequ'on y est vite ... Mais bon c'est
> une expérience
> intéressante
>
bonjour,
Petite question bete, ou trouve t on les programmes internes ? J'avoue
que je n'arrive pas a trouver 8-)
Merci
Thierry
On Sep 16, 1:27 am, Khebyxos ² <kheby...@gmail.com> wrote:
> Bien le bonsoir très chers tous,
>
> Après de longues heures de lectures diurnes et nocturnes, après
> beaucoup de réflexion, après deux devis complètement délirants, j'ai
> pris la décision de mettre la main à la pâte pour m'occuper moi-même
> de toute l'électricité de la maison à ossature bois que nous sommes en
> train de nous faire construire.
>
> Pour être sûr d'être "prêt" à me lancer dans cette grande aventure,
> j'ai monté une petite maquette Hager :
> - alimentation TXA112 (protégée par un MFS702)
> - BCU TH101
> - "interrupteur" WKT322 (2 poussoirs + IR 6 états)
> - module 10 sorties TXA207C
>
> J'ai pris ETS, j'ai créé :
> - 1 ligne
> - un bâtiment, une pièce, un local technique
> - une adresse de groupe simple (i.e. ON sur sortie 1 à partir de
> poussoir 1, OFF sur sortie 1 à partir de poussoir 2)
> - une adresse de groupe moins simple (i.e. déclenchement IR timer pour
> sorties 3/4/5/6 à éteindre à 5 secondes d'écart)
>
> Bon, ben tout ça, ça marche plutôt bien, et lorsqu'on s'est bien
> documenté (merci le Groupe !) on arrive rapidement à des résultats :-)
>
> Quelques petites questions.
>
> 1. Pour le TXA207C, j'ai 3 programmes, un TL207A (version 2.0), un
> autre en version 2.1, et un autre en version 3.0. Lorsque j'essaie de
> charger le 3.0, ça échoue, alors que le 2.1 se charge tout seul. Est-
> ce normal ? (j'ai retéléchargé le programme à partir du site de Hager,
> même combat).
>
> 2. Dans ma ligne j'ai la BCU TH101, du coup quand je fais un
> "download", ETS veut me mettre à jour le WKT322, le TXA207C ET le
> TH101. Forcément, quand il fait le TH101, il me dit d'appuyer sur le
> bouton qui va bien pour programmer l'adresse ... certes, mais y'en a
> pas ! Du coup, faut-il que je sorte le TH101 de la ligne ?
>
> Voilà, c'est tout, pour le moment :-)
>
> Encore merci à tous les conseils que j'ai pu trouver par ici ... c'est
> super !!!
Philippe Collignon
Unregistered
Oui j'ai longement hésité aussi finalement, j'ai prévu les prises commandables
au niveau du cablage mais la plupart ne seront pas reliée à un actuateur mais
directement à la phase.
J'ai cablé pour pouvoir commander 3 prises par pieces (un cable 5g vers
chaque piece qui repart en étoile vers chaque prises) Le choix de la
prise à commander peut etre modifié au niveau du tableau de dérivation
de la piece. Ca fait beaucoup de cable mais ce n'est pas ce qui coute
le plus et comme ca je ne regretterai rien ..
christophe ohl
Unregistered
>
> >Bizarrement de mon côté je n'ai pas osé aller jusqu'au pilotage de toutes
> les prises murales (quel en serait l'intérêt ?).
>
Par exemple intégré des éclairages branchés sur des prise dans une scène,
couper le courant sur les prises exterieures, mesurer le courant sur les
prises etc...
Pour ma part afin de rester flexible dans l'installation, j'ai cablé toutes
mes prises de courant en étoile jusqu'au tableau. Je peux donc sans problème
rendre une prise commandable avec un surcout faible le moment venu.
A+
Je reprends le fil de la discussion parce que je suis un peu bloqué avec le
TXA215. Si je reprends le guide d'utilisation (
http://download.hager.com/Hager.de/files...TXA215.pdf)
est-ce qu'il faut que je câble ma lampe de test de la manière suivante (
http://img405.imageshack.us/img405/2920/txa215.png) ?
Je pense que non ... parce que câblé en l'état, ça ne marche pas :-)
Ca me paraîssait pourtant évident !
Le 17 septembre 2010 07:36, christophe ohl <ohl.christophe@gmail.com> a
écrit :
> >Bizarrement de mon côté je n'ai pas osé aller jusqu'au pilotage de
>> toutes les prises murales (quel en serait l'intérêt ?).
>>
>
> Par exemple intégré des éclairages branchés sur des prise dans une scène,
> couper le courant sur les prises exterieures, mesurer le courant sur les
> prises etc...
>
> Pour ma part afin de rester flexible dans l'installation, j'ai cablé toutes
> mes prises de courant en étoile jusqu'au tableau. Je peux donc sans problème
> rendre une prise commandable avec un surcout faible le moment venu.
>
> A+
>
salvatore piazza
Unregistered
Non
Le retour de la lampe est sur le neutre.
Déplace le fil de la lampe qui est sur la phase et met le sur le neutre.
Cordialement
salvat
De : domotique-eib@googlegroups.com [mailto:domotique-eib@googlegroups.com]
De la part de Khebyxos ²
Envoyé : dimanche 19 septembre 2010 11:18
À : domotique-eib@googlegroups.com
Objet : Re: Encore un qui fait ses premiers pas :-)
Je reprends le fil de la discussion parce que je suis un peu bloqué avec le
TXA215. Si je reprends le guide d'utilisation
( http://download.hager.com/Hager.de/files...tungen/Geb
aeudesystemtechnik/TXA215.pdf) est-ce qu'il faut que je câble ma lampe de
test de la manière suivante
( http://img405.imageshack.us/img405/2920/txa215.png) ?
Je pense que non ... parce que câblé en l'état, ça ne marche pas :-)
Ca me paraîssait pourtant évident !
Le 17 septembre 2010 07:36, christophe ohl <ohl.christophe@gmail.com> a
écrit :
>Bizarrement de mon côté je n'ai pas osé aller jusqu'au pilotage de toutes
les prises murales (quel en serait l'intérêt ?).
Par exemple intégré des éclairages branchés sur des prise dans une scène,
couper le courant sur les prises exterieures, mesurer le courant sur les
prises etc...
Pour ma part afin de rester flexible dans l'installation, j'ai cablé toutes
mes prises de courant en étoile jusqu'au tableau. Je peux donc sans problème
rendre une prise commandable avec un surcout faible le moment venu.
A+
salvatore piazza
Unregistered
Non
Le retour de la lampe est sur le neutre.
Déplace le fil de la lampe qui est sur la phase et met le sur le neutre.
Cordialement
salvat
De : domotique-eib@googlegroups.com [mailto:domotique-eib@googlegroups.com]
De la part de Khebyxos ²
Envoyé : dimanche 19 septembre 2010 11:18
À : domotique-eib@googlegroups.com
Objet : Re: Encore un qui fait ses premiers pas :-)
Je reprends le fil de la discussion parce que je suis un peu bloqué avec le
TXA215. Si je reprends le guide d'utilisation
( http://download.hager.com/Hager.de/files...tungen/Geb
aeudesystemtechnik/TXA215.pdf) est-ce qu'il faut que je câble ma lampe de
test de la manière suivante
( http://img405.imageshack.us/img405/2920/txa215.png) ?
Je pense que non ... parce que câblé en l'état, ça ne marche pas :-)
Ca me paraîssait pourtant évident !
Le 17 septembre 2010 07:36, christophe ohl <ohl.christophe@gmail.com> a
écrit :
>Bizarrement de mon côté je n'ai pas osé aller jusqu'au pilotage de toutes
les prises murales (quel en serait l'intérêt ?).
Par exemple intégré des éclairages branchés sur des prise dans une scène,
couper le courant sur les prises exterieures, mesurer le courant sur les
prises etc...
Pour ma part afin de rester flexible dans l'installation, j'ai cablé toutes
mes prises de courant en étoile jusqu'au tableau. Je peux donc sans problème
rendre une prise commandable avec un surcout faible le moment venu.
A+
Charles Delorme
Unregistered
Philippe Collignon a écrit :
> Oui j'ai longement hésité aussi finalement, j'ai prévu les prises commandables
> au niveau du cablage mais la plupart ne seront pas reliée à un actuateur mais
> directement à la phase.
>
> J'ai cablé pour pouvoir commander 3 prises par pieces (un cable 5g vers
> chaque piece qui repart en étoile vers chaque prises) Le choix de la
> prise à commander peut etre modifié au niveau du tableau de dérivation
> de la piece. Ca fait beaucoup de cable mais ce n'est pas ce qui coute
> le plus et comme ca je ne regretterai rien ..
Sage décision. Faut que je me trouve du 5G.... (ou du 7G d'ailleurs)
|