Note de ce sujet :
  • Moyenne : 0 (0 vote(s))
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
ETS5 problème entre wkt510 et klic-di
#1
bonsoir,
Je suis sur une programmation d'une clim/chauff gainable Daikin avec un Klic-di et un thermostat wkt510 Hager 
je n'arrive pas a faire démarrer le  chauff /clim .
si quelqu'un peut m'aider sur les groupe a faire .(j'ai essayer quelque groupe mais rien )
merci


Pièces jointes Miniature(s)
           
Répondre
#2
lut,

Pour le Klic-DI tu as en gros besoin :
-0 : ON/OFF machine
-1 : la t° de consigne
-17 : mode chaud & froid

- la ventilation si tu veux tester.

Les autres objets sont les états simplement...


Pièces jointes Miniature(s)
   
Répondre
#3
merci pour ta réponse.
mais au niveaux du thermostat wkt510 ?
Répondre
#4
je ne connais pas ton module mais de prime à bord ton module klic-DI reçoit une consigne sur 11/4/5 mais ton WKT510 envoie sa consigne sur 11/4/7...
Pour que ta clim s'active, tu dois
- envoyer un ON sur son adresse "marche ON/OFF"
- Envoyer un mode "chaud ou froid"
- envoyer une T° de consigne plus haute que celle mesurée.

et de là, ça devrait aller...

Comment fonctionne ton WKT510 ?
T° absolu ou T° en relatif ?
Répondre
#5
bonjour,
merci
 t° absolu

je veux mettre en commutation la clim quelle groupe ajouter avec ?
Répondre