Bonjour,
Je viens de recevoir mon interface N148/22. J'accède bien à celui-ci
via ETS mais impossible de voir ce qu'il se passe sur le bus lorsque
je passe en mode moniteur.
Pourtant une diode clignote bien sur le N148 dans ce cas donc le bus
est bien connecté.
Je n'ai pas de firewall entre le PC avec ETS et le N148. Quelqu'un a
une idée d'où peut venir le problème ?
Merci,
Tristan
PS : PC sous windows 7 64 bits et ETS 3.0f
Oups, je me réponds à moi-même... j'avais oublié le firewall de
Windows...
C'est ok maintenant en désactivant le firewall. Il me reste juste à
trouver le(s) port(s) requis.
Tristan
On 14 juin, 21:43, tristan <tlaba...@gmail.com> wrote:
> Bonjour,
>
> Je viens de recevoir mon interface N148/22. J'accède bien à celui-ci
> via ETS mais impossible de voir ce qu'il se passe sur le bus lorsque
> je passe en mode moniteur.
> Pourtant une diode clignote bien sur le N148 dans ce cas donc le bus
> est bien connecté.
>
> Je n'ai pas de firewall entre le PC avec ETS et le N148. Quelqu'un a
> une idée d'où peut venir le problème ?
>
> Merci,
>
> Tristan
> PS : PC sous windows 7 64 bits et ETS 3.0f
On 14 juin, 21:49, tristan <tlaba...@gmail.com> wrote:
> C'est ok maintenant en désactivant le firewall. Il me reste juste à
> trouver le(s) port(s) requis.
C'est le modèle à 4 canaux ?
Si oui, j'ai lu que lors de la mise en route il faut appuyer sur le
bouton de programmation, 5 sec, pour enabler les 4 canaux (parait que
c'est dans la doc; mais enfin, autant savoir...)
Oui c'est le nouveau modèle avec 4 canaux. Par contre je n'ai pour
toute doc qu'une demi page A4 bien insuffisante et je ne trouve rien
sur le site de Siemens (à part cette page...)
Meme sur eibmarkt ou je l'ai acheté, il n'apparait pas...
Si tu as une doc, je suis preneur.
Thanks,
Tristan
On 14 juin, 21:53, "marc.assin" <raym...@warichet.com> wrote:
> On 14 juin, 21:49, tristan <tlaba...@gmail.com> wrote:
>
> > C'est ok maintenant en désactivant le firewall. Il me reste juste à
> > trouver le(s) port(s) requis.
>
> C'est le modèle à 4 canaux ?
> Si oui, j'ai lu que lors de la mise en route il faut appuyer sur le
> bouton de programmation, 5 sec, pour enabler les 4 canaux (parait que
> c'est dans la doc; mais enfin, autant savoir...)
On 14 juin, 22:33, tristan <tlaba...@gmail.com> wrote:
> et je ne trouve rien
> sur le site de Siemens (à part cette page...)
J'ai déposé un comparatif N146/148 dans Fichiers.
Ce n'est pas ce que tu cherches, mais enfin...
> Si tu as une doc, je suis preneur.
Ca vient :-)
Gilles ARNAUD
Unregistered
On 15 juin, 09:23, "marc.assin" <raym...@warichet.com> wrote:
> Ca vient :-)
Trop tard !
Bonjour,
Je suis dans le même cas que vous, je cherche à faire des connexions
simultanées sur une passerelle IP 148-22.
Je cite M. Arnaud:
"Le Tunneling 4 connexions nécessite 4 'adressages physiques'. "
Que voulez vous dire par là?
Comment paramétrer ces adressages physique depuis ETS3?
S'agit-il des adresses individuelles du BCU?
Doit-on utiliser des "dummy devices" pour définir ces adresses?
Je ne trouve pas de documentation explicite là dessus, celles citées
antérieurement sont assez vagues.
Quelqu'un peut-il nous éclairer svp?
Merci d'avance.
On 15 juin, 13:51, "marc.assin" <raym...@warichet.com> wrote:
> On 15 juin, 09:23, "marc.assin" <raym...@warichet.com> wrote:
>
> > Ca vient :-)
>
> Trop tard !
Gilles ARNAUD
Unregistered
Bonsoir,
Je crois que je dois être bigleux car je ne trouve pas le N148 sur Eibmark, j'ai cru comprendre que vous l'aviez acheter sur le site, pourriez vous me mettre le lien ?
Merci d'avance
Thierry
Le 18 juin 2010 à 22:57, Gilles ARNAUD a écrit :
> Bonsoir,
>
> Voici un step-by-step qui devrait vous aider. Cette méthode a fonctionné sur les 3 Siemens que j'ai acheté.
>
> Gilles
>
> Etape 1 : Fermer toutes les connexions qui pourraient utiliser le N148/22
>
> Etape 2 : Retirer le câble RJ45 du coupleur N148/22
>
> Etape 3 : Eteindre l’alimentation KNX (prise de courant) du N148/22
>
> Etape 4 : Allumer à nouveau le courant après quelques secondes
>
> Etape 5 : Attendre quelques secondes que le coupleur se mettent en route
>
> Etape 6 : Laisser appuyé plus de 10 secondes sur le bouton d’adressage et laisser appuyer jusqu’à ce que la led rouge s’éteigne. Relâcher seulement une fois la led rouge éteinte
>
> Cette étape réinitialise le coupleur (pas son adresse physique) pour être certain que la suite fonctionnera.
>
> Etape 7 : Ensuite, laisser appuyé plus de 5 secondes sur le bouton d’adressage MAIS ralâcher avant 9 SECONDES . La led rouge va alors clignoter très rapidement pendant plusieurs secondes. Une fois éteinte, le coupleur est opérationnel pour accueillir des multi-connexions.
>
> Cette action initialise la multi-connexion.
>
> Etape 8 : Remettre le câble RJ45
>
> Etape 9 : Tester ETS monitoring sur plusieurs PC
>
>
>
> > Date: Fri, 18 Jun 2010 06:18:18 -0700
> > Subject: Re: connexion au bus avec Siemens N148/22
> > From: reysebastien76@gmail.com
> > To: domotique-eib@googlegroups.com
> >
> > Bonjour,
> >
> > Je suis dans le même cas que vous, je cherche à faire des connexions
> > simultanées sur une passerelle IP 148-22.
> > Je cite M. Arnaud:
> > "Le Tunneling 4 connexions nécessite 4 'adressages physiques'. "
> > Que voulez vous dire par là?
> > Comment paramétrer ces adressages physique depuis ETS3?
> > S'agit-il des adresses individuelles du BCU?
> > Doit-on utiliser des "dummy devices" pour définir ces adresses?
> > Je ne trouve pas de documentation explicite là dessus, celles citées
> > antérieurement sont assez vagues.
> > Quelqu'un peut-il nous éclairer svp?
> > Merci d'avance.
> >
> >
> > On 15 juin, 13:51, "marc.assin" <raym...@warichet.com> wrote:
> > > On 15 juin, 09:23, "marc.assin" <raym...@warichet.com> wrote:
> > >
> > > > Ca vient :-)
> > >
> > > Trop tard !
>
> Envie de plus d'originalité dans vos conversations ? Téléchargez gratuitement les Emoch'ticones !
Non, effectivement il n'apparait pas sur le site et il faut faire une
demande de cotation en précisant la référence souhaitée. Pour cela il faut
créer un compte et aller dans "product inquiry".
Tristan
De : domotique-eib@googlegroups.com [mailto:domotique-eib@googlegroups.com]
De la part de Sprint
Envoyé : samedi 19 juin 2010 00:35
À : domotique-eib@googlegroups.com
Objet : Re: connexion au bus avec Siemens N148/22
Bonsoir,
Je crois que je dois être bigleux car je ne trouve pas le N148 sur Eibmark,
j'ai cru comprendre que vous l'aviez acheter sur le site, pourriez vous me
mettre le lien ?
Merci d'avance
Thierry
Le 18 juin 2010 à 22:57, Gilles ARNAUD a écrit :
Bonsoir,
Voici un step-by-step qui devrait vous aider. Cette méthode a fonctionné sur
les 3 Siemens que j'ai acheté.
Gilles
Etape 1 : Fermer toutes les connexions qui pourraient utiliser le N148/22
Etape 2 : Retirer le câble RJ45 du coupleur N148/22
Etape 3 : Eteindre l’alimentation KNX (prise de courant) du N148/22
Etape 4 : Allumer à nouveau le courant après quelques secondes
Etape 5 : Attendre quelques secondes que le coupleur se mettent en route
Etape 6 : Laisser appuyé plus de 10 secondes sur le bouton d’adressage et
laisser appuyer jusqu’à ce que la led rouge s’éteigne. Relâcher seulement
une fois la led rouge éteinte
Cette étape réinitialise le coupleur (pas son adresse physique) pour être
certain que la suite fonctionnera.
Etape 7 : Ensuite, laisser appuyé plus de 5 secondes sur le bouton
d’adressage MAIS ralâcher avant 9 SECONDES . La led rouge va alors clignoter
très rapidement pendant plusieurs secondes. Une fois éteinte, le coupleur
est opérationnel pour accueillir des multi-connexions.
Cette action initialise la multi-connexion.
Etape 8 : Remettre le câble RJ45
Etape 9 : Tester ETS monitoring sur plusieurs PC
> Date: Fri, 18 Jun 2010 06:18:18 -0700
> Subject: Re: connexion au bus avec Siemens N148/22
> From: reysebastien76@gmail.com
> To: domotique-eib@googlegroups.com
>
> Bonjour,
>
> Je suis dans le même cas que vous, je cherche à faire des connexions
> simultanées sur une passerelle IP 148-22.
> Je cite M. Arnaud:
> "Le Tunneling 4 connexions nécessite 4 'adressages physiques'. "
> Que voulez vous dire par là?
> Comment paramétrer ces adressages physique depuis ETS3?
> S'agit-il des adresses individuelles du BCU?
> Doit-on utiliser des "dummy devices" pour définir ces adresses?
> Je ne trouve pas de documentation explicite là dessus, celles citées
> antérieurement sont assez vagues.
> Quelqu'un peut-il nous éclairer svp?
> Merci d'avance.
>
>
> On 15 juin, 13:51, "marc.assin" <raym...@warichet.com> wrote:
> > On 15 juin, 09:23, "marc.assin" <raym...@warichet.com> wrote:
> >
> > > Ca vient :-)
> >
> > Trop tard !
_____
Envie de plus d'originalité dans vos conversations ? Téléchargez
gratuitement les Emoch'ticones !
<http://www.ilovemessenger.fr/emoticones/telecharger-emoticones-emochticones
.aspx>
Bonjour,
Je n'ai pas du faire le enquiry comme il faut car Eibmark m'a repondu ne pas avoir la réference.
J'ai demandé une quotation pour :
interface
No.: N148/22
Manufacturer: siemens
Y a t il une erreur ? Je ne vois pas pourquoi ils me disent ne pas connaitre.
Merci
Thierry
Le 19 juin 2010 à 08:43, tristan a écrit :
> Non, effectivement il n'apparait pas sur le site et il faut faire une demande de cotation en précisant la référence souhaitée. Pour cela il faut créer un compte et aller dans "product inquiry".
>
> Tristan
>
> De : domotique-eib@googlegroups.com [mailto:domotique-eib@googlegroups.com] De la part de Sprint
> Envoyé : samedi 19 juin 2010 00:35
> À : domotique-eib@googlegroups.com
> Objet : Re: connexion au bus avec Siemens N148/22
>
> Bonsoir,
> Je crois que je dois être bigleux car je ne trouve pas le N148 sur Eibmark, j'ai cru comprendre que vous l'aviez acheter sur le site, pourriez vous me mettre le lien ?
> Merci d'avance
> Thierry
>
> Le 18 juin 2010 à 22:57, Gilles ARNAUD a écrit :
>
>
> Bonsoir,
>
> Voici un step-by-step qui devrait vous aider. Cette méthode a fonctionné sur les 3 Siemens que j'ai acheté.
>
> Gilles
>
> Etape 1 : Fermer toutes les connexions qui pourraient utiliser le N148/22
>
> Etape 2 : Retirer le câble RJ45 du coupleur N148/22
>
> Etape 3 : Eteindre l’alimentation KNX (prise de courant) du N148/22
>
> Etape 4 : Allumer à nouveau le courant après quelques secondes
>
> Etape 5 : Attendre quelques secondes que le coupleur se mettent en route
>
> Etape 6 : Laisser appuyé plus de 10 secondes sur le bouton d’adressage et laisser appuyer jusqu’à ce que la led rouge s’éteigne. Relâcher seulement une fois la led rouge éteinte
>
> Cette étape réinitialise le coupleur (pas son adresse physique) pour être certain que la suite fonctionnera.
>
> Etape 7 : Ensuite, laisser appuyé plus de 5 secondes sur le bouton d’adressage MAIS ralâcher avant 9 SECONDES . La led rouge va alors clignoter très rapidement pendant plusieurs secondes. Une fois éteinte, le coupleur est opérationnel pour accueillir des multi-connexions.
>
> Cette action initialise la multi-connexion.
>
> Etape 8 : Remettre le câble RJ45
>
> Etape 9 : Tester ETS monitoring sur plusieurs PC
>
>
>
> > Date: Fri, 18 Jun 2010 06:18:18 -0700
> > Subject: Re: connexion au bus avec Siemens N148/22
> > From: reysebastien76@gmail.com
> > To: domotique-eib@googlegroups.com
> >
> > Bonjour,
> >
> > Je suis dans le même cas que vous, je cherche à faire des connexions
> > simultanées sur une passerelle IP 148-22.
> > Je cite M. Arnaud:
> > "Le Tunneling 4 connexions nécessite 4 'adressages physiques'. "
> > Que voulez vous dire par là?
> > Comment paramétrer ces adressages physique depuis ETS3?
> > S'agit-il des adresses individuelles du BCU?
> > Doit-on utiliser des "dummy devices" pour définir ces adresses?
> > Je ne trouve pas de documentation explicite là dessus, celles citées
> > antérieurement sont assez vagues.
> > Quelqu'un peut-il nous éclairer svp?
> > Merci d'avance.
> >
> >
> > On 15 juin, 13:51, "marc.assin" <raym...@warichet.com> wrote:
> > > On 15 juin, 09:23, "marc.assin" <raym...@warichet.com> wrote:
> > >
> > > > Ca vient :-)
> > >
> > > Trop tard !
>
> Envie de plus d'originalité dans vos conversations ? Téléchargez gratuitement les Emoch'ticones !
>
non, il n'y a pas d'erreur... tu as du tombé sur quelqu'un de pas motivé...
Voici ce que j'ai reçu de leur part (tu peux leur retransmettre si tu veux)
:
we thank you for your product or service inquiry (i-tools) and would like to
quote as follows:
This item is available starting at 18 June 2010 from the manufacturer.
Delivery time within Germany approx. 12 working days. Special procurement
items, it is not possible to take the items back.
Qty.
Product
Unit price excl. VAT
1
KNX IP interface (Special procurement item, it is not possible to take the
item back.)
No.: N148/22
Manufacturer: Siemens
128,00 EUR
Tristan
De : domotique-eib@googlegroups.com [mailto:domotique-eib@googlegroups.com]
De la part de Sprint
Envoyé : lundi 30 août 2010 10:16
À : domotique-eib@googlegroups.com
Objet : Re: connexion au bus avec Siemens N148/22
Bonjour,
Je n'ai pas du faire le enquiry comme il faut car Eibmark m'a repondu ne pas
avoir la réference.
J'ai demandé une quotation pour :
interface
No.: N148/22
Manufacturer: siemens
Y a t il une erreur ? Je ne vois pas pourquoi ils me disent ne pas
connaitre.
Merci
Thierry
Le 19 juin 2010 à 08:43, tristan a écrit :
Non, effectivement il n'apparait pas sur le site et il faut faire une
demande de cotation en précisant la référence souhaitée. Pour cela il faut
créer un compte et aller dans "product inquiry".
Tristan
De : domotique-eib@googlegroups.com [mailto:domotique-eib@googlegroups.com]
De la part de Sprint
Envoyé : samedi 19 juin 2010 00:35
À : domotique-eib@googlegroups.com
Objet : Re: connexion au bus avec Siemens N148/22
Bonsoir,
Je crois que je dois être bigleux car je ne trouve pas le N148 sur Eibmark,
j'ai cru comprendre que vous l'aviez acheter sur le site, pourriez vous me
mettre le lien ?
Merci d'avance
Thierry
Le 18 juin 2010 à 22:57, Gilles ARNAUD a écrit :
Bonsoir,
Voici un step-by-step qui devrait vous aider. Cette méthode a fonctionné sur
les 3 Siemens que j'ai acheté.
Gilles
Etape 1 : Fermer toutes les connexions qui pourraient utiliser le N148/22
Etape 2 : Retirer le câble RJ45 du coupleur N148/22
Etape 3 : Eteindre l’alimentation KNX (prise de courant) du N148/22
Etape 4 : Allumer à nouveau le courant après quelques secondes
Etape 5 : Attendre quelques secondes que le coupleur se mettent en route
Etape 6 : Laisser appuyé plus de 10 secondes sur le bouton d’adressage et
laisser appuyer jusqu’à ce que la led rouge s’éteigne. Relâcher seulement
une fois la led rouge éteinte
Cette étape réinitialise le coupleur (pas son adresse physique) pour être
certain que la suite fonctionnera.
Etape 7 : Ensuite, laisser appuyé plus de 5 secondes sur le bouton
d’adressage MAIS ralâcher avant 9 SECONDES . La led rouge va alors clignoter
très rapidement pendant plusieurs secondes. Une fois éteinte, le coupleur
est opérationnel pour accueillir des multi-connexions.
Cette action initialise la multi-connexion.
Etape 8 : Remettre le câble RJ45
Etape 9 : Tester ETS monitoring sur plusieurs PC
> Date: Fri, 18 Jun 2010 06:18:18 -0700
> Subject: Re: connexion au bus avec Siemens N148/22
> From: reysebastien76@gmail.com
> To: domotique-eib@googlegroups.com
>
> Bonjour,
>
> Je suis dans le même cas que vous, je cherche à faire des connexions
> simultanées sur une passerelle IP 148-22.
> Je cite M. Arnaud:
> "Le Tunneling 4 connexions nécessite 4 'adressages physiques'. "
> Que voulez vous dire par là?
> Comment paramétrer ces adressages physique depuis ETS3?
> S'agit-il des adresses individuelles du BCU?
> Doit-on utiliser des "dummy devices" pour définir ces adresses?
> Je ne trouve pas de documentation explicite là dessus, celles citées
> antérieurement sont assez vagues.
> Quelqu'un peut-il nous éclairer svp?
> Merci d'avance.
>
>
> On 15 juin, 13:51, "marc.assin" <raym...@warichet.com> wrote:
> > On 15 juin, 09:23, "marc.assin" <raym...@warichet.com> wrote:
> >
> > > Ca vient :-)
> >
> > Trop tard !
_____
Envie de plus d'originalité dans vos conversations ? Téléchargez
gratuitement les Emoch'ticones !
<http://www.ilovemessenger.fr/emoticones/telecharger-emoticones-emochticones
.aspx>
Charles Delorme
Unregistered
Tu l'as eu "moins cher" que moi :-)
Précise la référence siemens
New IP interface N 148/22 (Special procurement item, it is not possible
to take the item back.)
No.: 5WG1 148-1AB22
Manufacturer: siemens
Unit price excl. VAT 130,51 EUR
tristan a écrit :
> non, il n'y a pas d'erreur... tu as du tombé sur quelqu'un de pas
> motivé... Voici ce que j'ai reçu de leur part (tu peux leur
> retransmettre si tu veux) :
>
>
>
> we thank you for your product or service inquiry (i-tools) and would
> like to quote as follows:
>
>
> This item is available starting at 18 June 2010 from the
> manufacturer. Delivery time within Germany approx. 12 working days.
> Special procurement items, it is not possible to take the items back.
>
> *Qty.*
>
>
>
> *Product*
>
>
>
> *Unit price excl. VAT*
>
>
>
> 1
>
>
>
> KNX IP interface (Special procurement item, it is not possible to take
> the item back.)
> No.: N148/22
> Manufacturer: Siemens
>
>
>
> 128,00 EUR
>
>
>
>
>
>
>
> Tristan
>
>
>
> *De :* domotique-eib@googlegroups.com
> [mailto:domotique-eib@googlegroups.com] *De la part de* Sprint
> *Envoyé :* lundi 30 août 2010 10:16
> *À :* domotique-eib@googlegroups.com
> *Objet :* Re: connexion au bus avec Siemens N148/22
>
>
>
> Bonjour,
>
> Je n'ai pas du faire le enquiry comme il faut car Eibmark m'a repondu ne
> pas avoir la réference.
>
> J'ai demandé une quotation pour :
>
>
>
> interface
> No.: N148/22
> Manufacturer: siemens
>
>
>
> Y a t il une erreur ? Je ne vois pas pourquoi ils me disent ne pas
> connaitre.
>
> Merci
>
> Thierry
>
>
>
>
>
> Le 19 juin 2010 à 08:43, tristan a écrit :
>
>
>
> Non, effectivement il n'apparait pas sur le site et il faut faire une
> demande de cotation en précisant la référence souhaitée. Pour cela il
> faut créer un compte et aller dans "product inquiry".
>
>
>
> Tristan
>
>
>
> *De :* domotique-eib@googlegroups.com
> <mailto:domotique-eib@googlegroups.com> [mailto:domotique-eib@googlegroups.com] *De
> la part de* Sprint
> *Envoyé :* samedi 19 juin 2010 00:35
> *À :* domotique-eib@googlegroups.com <mailto:domotique-eib@googlegroups.com>
> *Objet :* Re: connexion au bus avec Siemens N148/22
>
>
>
> Bonsoir,
>
> Je crois que je dois être bigleux car je ne trouve pas le N148 sur
> Eibmark, j'ai cru comprendre que vous l'aviez acheter sur le site,
> pourriez vous me mettre le lien ?
>
> Merci d'avance
>
> Thierry
>
>
>
> Le 18 juin 2010 à 22:57, Gilles ARNAUD a écrit :
>
>
>
>
> Bonsoir,
>
> Voici un step-by-step qui devrait vous aider. Cette méthode a fonctionné
> sur les 3 Siemens que j'ai acheté.
>
> Gilles
>
>
> _Etape 1_ : Fermer toutes les connexions qui pourraient utiliser le N148/22
>
> _Etape 2_ : Retirer le câble RJ45 du coupleur N148/22
>
> _Etape 3_ : Eteindre l’alimentation KNX (prise de courant) du N148/22
>
> _Etape 4_ : Allumer à nouveau le courant après quelques secondes
>
> _Etape 5_ : Attendre quelques secondes que le coupleur se mettent en route
>
> _Etape 6_ : Laisser appuyé plus de 10 secondes sur le bouton d’adressage
> et laisser appuyer jusqu’à ce que la led rouge s’éteigne. Relâcher
> seulement une fois la led rouge éteinte
>
> *Cette étape réinitialise le coupleur (pas son adresse physique) pour
> être certain que la suite fonctionnera.*
>
> _Etape 7_ : Ensuite, laisser appuyé plus de 5 secondes sur le bouton
> d’adressage _MAIS ralâcher avant 9 SECONDES _. La led rouge va alors
> clignoter très rapidement pendant plusieurs secondes. Une fois éteinte,
> le coupleur est opérationnel pour accueillir des multi-connexions.
>
> *Cette action initialise la multi-connexion.*
>
> _Etape 8_ : Remettre le câble RJ45
>
> _Etape 9_ : Tester ETS monitoring sur plusieurs PC
>
>
>
>> Date: Fri, 18 Jun 2010 06:18:18 -0700
>> Subject: Re: connexion au bus avec Siemens N148/22
>> From: reysebastien76@gmail.com <mailto:reysebastien76@gmail.com>
>> To: domotique-eib@googlegroups.com <mailto:domotique-eib@googlegroups.com>
>>
>> Bonjour,
>>
>> Je suis dans le même cas que vous, je cherche à faire des connexions
>> simultanées sur une passerelle IP 148-22.
>> Je cite M. Arnaud:
>> "Le Tunneling 4 connexions nécessite 4 'adressages physiques'. "
>> Que voulez vous dire par là?
>> Comment paramétrer ces adressages physique depuis ETS3?
>> S'agit-il des adresses individuelles du BCU?
>> Doit-on utiliser des "dummy devices" pour définir ces adresses?
>> Je ne trouve pas de documentation explicite là dessus, celles citées
>> antérieurement sont assez vagues.
>> Quelqu'un peut-il nous éclairer svp?
>> Merci d'avance.
>>
>>
>> On 15 juin, 13:51, "marc.assin" <raym...@warichet.com> wrote:
>> > On 15 juin, 09:23, "marc.assin" <raym...@warichet.com> wrote:
>> >
>> > > Ca vient :-)
>> >
>> > Trop tard !
>
> ------------------------------------------------------------------------
>
> Envie de plus d'originalité dans vos conversations ? Téléchargez
> gratuitement les Emoch'ticones !
> <http://www.ilovemessenger.fr/emoticones/telecharger-emoticones-emochticones.aspx>
>
>
>
>
>
olivier95800
Unregistered
Bonjour,
Quelle est la différence entre le N148/21 et N148/22 ?
Merci
Olivier
Charles Delorme
Unregistered
> Quelle est la différence entre le N148/21 et N148/22 ?
4 connexions simultanées au bus
olivier95800
Unregistered
Merci :-)
Olivier
On 27 sep, 14:16, Charles Delorme <charles.delo...@suricat.net> wrote:
> > Quelle est la diff rence entre le N148/21 et N148/22 ?
>
> 4 connexions simultan es au bus
Bonjour,
J'ai recu mon interface N148/22. Je vais bientot brancher tout ca mais
une question me vient : est il obligatoire de brancher l'alim
auxiliaire ?
J'arrive pas à trouer l'info. Si oui, c'est quoi le mieux à mettre ?
Thierry
Charles Delorme
Unregistered
sprint95 a écrit :
> Bonjour,
> J'ai recu mon interface N148/22. Je vais bientot brancher tout ca mais
> une question me vient : est il obligatoire de brancher l'alim
> auxiliaire ?
> J'arrive pas à trouer l'info. Si oui, c'est quoi le mieux à mettre ?
> Thierry
Sans alim auxiliaire, pas d'interface... Personnellement, j'ai choisi
une alim de bus Merten avec lignes de bus et une alim 24V. J'ai donc
cablé mon cable KNX avec le bus sur le noir/rouge et le 24V sur le
jaune/blanc, ce qui alimente le N148/22. Par ailleurs, le N148/22 est
également POE. Comme mon switch principal le sera aussi, je pense qu'à
terme ce sera le POE qui alimentera le N148/22, libérant de la charge
sur le 24V du bus.
Le mardi 28 septembre 2010, Charles Delorme a écrit :
> Par ailleurs, le N148/22 est
> également POE. Comme mon switch principal le sera aussi, je pense qu'à
> terme ce sera le POE qui alimentera le N148/22, libérant de la charge
> sur le 24V du bus.
Le N148/22 peut être alimenté en POE, ou lui-même alimenter d'autres
appareils POE ?
--
Frédéric
Charles Delorme
Unregistered
Frédéric a écrit :
> Le mardi 28 septembre 2010, Charles Delorme a écrit :
>
>> Par ailleurs, le N148/22 est
>> également POE. Comme mon switch principal le sera aussi, je pense qu'à
>> terme ce sera le POE qui alimentera le N148/22, libérant de la charge
>> sur le 24V du bus.
>
> Le N148/22 peut être alimenté en POE, ou lui-même alimenter d'autres
> appareils POE ?
>
Il est alimenté en POE
Le mardi 28 septembre 2010, Charles Delorme a écrit :
> > Le N148/22 peut être alimenté en POE, ou lui-même alimenter d'autres
> > appareils POE ?
>
> Il est alimenté en POE
Ok, merci.
--
Frédéric
Charles Delorme
Unregistered
|