Note de ce sujet :
  • Moyenne : 0 (0 vote(s))
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Probleme alim TXA 112
#1
Bonjour,

Je me permet d'ecrire ici car j'ai un problème avec mon alim TXA112.

En effet celle-ci se met en surcharge ou en court circuit dés que j'alimente ma pieuvre de cable KNX.
Apres recherche je ne vois aucun cours circuit ce qui me fatigue....
J'ai une protection d'alim de 2A.

L'alim alimente un bus avec
3 TXA 207 (30 sorties)
1 TXA 228 (8 sorties)
1 TXA 224 (4 sortie)

au bout des fils il y aura 13 boutons Legrand celiane et 10 TXA 302B mais ceux ci ne sont pas encore installé.


Quelqu'un pourrait m'aider.
Répondre
#2
Généralement les alims Hager se mettent en rideau quand il y a une court-circuit franc.

Commence par débrancher les TXA du bus et les éventuels Legrand.
Si l'alim se met toujours en court-circuit c'est que tu as un fil rouge en contact avec un fil noir quelque part ... ou alors un des deux fils du bus en contact avec la terre.
Si l'alim tient le choc, rebranche les actionneurs les uns après les autres jusqu'à ce que tu trouves celui qui met l'alim HS.
Le perfectionnement de soi et l'accession à sa légende personnelle passe obligatoirement par le partage de son savoir et de son expérience avec les profanes en demande d'initiation. (R. Bach)
Répondre


Atteindre :


Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 1 visiteur(s)