#4
Pour reprendre ton exemple, voici la procédure:
- tu câbles 1 store (montée / descente) sur 1 sortie du RMG8
- tu câbles le 2eme store de la même façon sur 1 autre sortie
- tu câble ton luminaire sur 1 autre sortie du RMG8 ou autre module
Tu crées ensuite une @ de groupe que tu vas lier à:
- chaque sortie de ton RMG8 concernée par la fonction que tu veux créer
(dans ton cas les 3 sorties du RMG8)
- ton bouton qui doit te servir à la commande que tu paramètres en scénario
(scénario 1 par ex)
- tu paramètres chaque sortie du RMG8 sur le même scénario en leur indiquant
la fonction qu'ils doivent assurer (canal1: baisser le volet, canal2: idem,
etc....)

J'espère avoir été assez clair.


-----Message d'origine-----
De : domotique-eib@googlegroups.com [mailto:domotique-eib@googlegroups.com]
De la part de lamia
Envoyé : jeudi 4 février 2010 11:42
À : domotique-EIB
Objet : Re: Branchement EIB depuis le début

Merci énormément Fréderic et seb@leon pour vos réponses

> il faut voir le module logique comme un élément virtuel

> En conclusion le module logique aura une programmation propre avec ses
> liens virtuel et le RMG8 aura une programmation propre également avec
> ses liens virtuel.

Plus je comprends, plus je me sens perdue Smile

Le module logique peut être donc vu comme une carte qui permet des
operations logiques, qand il reçoit un télégramme contenant une
adresse de groupe il fait une operation 'and ou or' et envoie le
résultat aux participants concernés. Mais alors pourquoi passer par un
module logique, pourquoi ne pas se contenter uniquement du RMG8?

Svp, je vous donne un exemple et dites moi si c'est correct ou pas :
supposons que je veux contrôler deux lampes et le store d'une pièce à
partir d'un bouton poussoir (ce bouton est censé me permettre
d'éteindre les lumières et de baisser le store), donc je dois relier
mes deux lampes et le store au canaux du RMG8 à travers le bus EIB.
Ensuite j'affecte une @gpe au bouton poussoir (par exemple 1/1/1) et
je programmme au niveau du RMG8 les 3 canaux auxquels sont reliés mes
2 lampes et mon store et je relie ces 3 canaux à l'@gpe 1/1/1.
Mais comment est ce que les 3 canaux pourront savoir qu'il s'agit là
d'éteindre les lumières et baisser le store non le contraire, est ce
que c'est à ce niveau qu'intervient le module logique?

Merci bcp de répondre et dsl pour toutes mes questions .

Lamia


Messages dans ce sujet
Re: Branchement EIB depuis le début - par Frédéric - 04/02/2010, 09:45:54
Re: Branchement EIB depuis le début - par seb@leon - 04/02/2010, 11:09:15
Re: Branchement EIB depuis le début - par lamia - 04/02/2010, 11:42:17
Re: Branchement EIB depuis le début - par Domoconcept2b - B.E.T Domotique - 04/02/2010, 12:03:54
Re: Branchement EIB depuis le début - par lamia - 04/02/2010, 12:10:20
Re: Branchement EIB depuis le début - par Frédéric - 04/02/2010, 12:26:28
Re: Branchement EIB depuis le début - par lamia - 04/02/2010, 12:35:37
Re: Branchement EIB depuis le début - par Domoconcept2b - B.E.T Domotique - 04/02/2010, 12:41:10
Re: Branchement EIB depuis le début - par Frédéric - 04/02/2010, 12:54:20
Re: Branchement EIB depuis le début - par Domoconcept2b - B.E.T Domotique - 04/02/2010, 13:23:15
Re: Branchement EIB depuis le début - par Frédéric - 04/02/2010, 13:38:18
Re: Branchement EIB depuis le début - par lamia - 12/02/2010, 17:34:59
Re: Branchement EIB depuis le début - par marc.assin - 12/02/2010, 18:13:11
Re: Branchement EIB depuis le début - par lamia lyamani - 12/02/2010, 18:50:08
Re: Branchement EIB depuis le début - par kraven - 12/02/2010, 19:02:27
Re: Branchement EIB depuis le début - par marc.assin - 12/02/2010, 19:05:04
Re: Branchement EIB depuis le début - par olivier95800 - 15/02/2010, 09:31:56
Re: Branchement EIB depuis le début - par lamia - 16/02/2010, 15:40:16

Atteindre :


Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 1 visiteur(s)