Note de ce sujet :
  • Moyenne : 0 (0 vote(s))
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
GA & Flags
#1
Hello

Depuis le début de mon install j'ai des soucis de retours d'état sur la partie volets roulants. La cause est claire.... problème de flags

J'ai repris la config en me concentrant sur le salon pour le moment et j'ai résolu une bonne partie des soucis (interrupteurs ok mais il me reste un souci avec mes Zennio Z35)

En effet sur le retour d'état du niveau d'ouverture se fait mal... par exemple si je manip sur le Z35 l'ouverture, le % d'ouverture ne se met pas a jour lorsque le volet s'ouvre ou se ferme entièrement.

Pourriez-vous jeter un oeil à mes GA et me dire ce que je fais de travers ou ce que j'oublie?

Surement des flags U manquants mais je ne sais sur quelle GA les positionner... uniquement sur la GA "POSITION STATE"?
Idem les flags W sur l'actionneur sont-ils à supprimer?

   

Par ailleurs, pour les utilisateurs de Z35, avez vous réussi à contourner la contrainte du fait que le module volet roulant ne sait pas gérer les appuis courts et appuis long en même temps?

Perso, je gère mes volets comme il suit sur mes interrupteurs:
> appui court: lancement de course et stop
> appui long: lancement de course jusqu'au relachement (stop)

Je n'ai pas reussi à faire l'équivalent sur le Z35... c'est un peu chiant pour la partie homogénéité des commandes. Sur le Z35 c'est soit "appui court", soit "appui long" apparemment

A l'avance merci pour vos lumières
Répondre


Messages dans ce sujet
GA & Flags - par Kevlille - 25/02/2024, 15:00:44
RE: GA & Flags - par filou59 - 25/02/2024, 22:36:48
RE: GA & Flags - par Kevlille - 26/02/2024, 13:49:58
RE: GA & Flags - par Scorpio5 - 29/02/2024, 00:36:21
RE: GA & Flags - par Kevlille - 04/03/2024, 17:28:39

Atteindre :


Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 1 visiteur(s)