Note de ce sujet :
  • Moyenne : 0 (0 vote(s))
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Re: Velux ... toujours aussi difficile à convaincre
#2
Ah oui volontiers !

On 7 mai, 22:10, "Andreas Schumm" <andreas.sch...@gmail.com> wrote:
> Si vous voulez, je peux prendre des photos de mon installation. C'est vraiment un jeu
> d'enfants.
>
>
>
> ----- Original Message -----
> From: "savel" <s...@tiscali.fr>
> To: "domotique-EIB" <domotique-EIB@googlegroups.com>
> Sent: Monday, May 07, 2007 12:26 PM
> Subject: Re: Velux ... toujours aussi difficile à convaincre
>
> Bonjour
>
> Ta solution est intéressante mais il faut gérer les fins de course qui
> dans le systême Velux se font par appel de courant sinon tu grlle les
> moteurs
>
> Un des plus de la fenêtre "intégra" c'est que le moteur est intégré
> dans la fenêtre "non visible" alors que si il est rajouté sur une
> fenêtre existante il se met en applique sur le rebord.
>
> Savel
>
> On 4 mai, 22:50, Dibou <doc.bou...@neuf.fr> wrote:
> > Ma proposition serait :
>
> > - tu dis à ton installateur de te mettre des fenètres non motorisées
> > (s'il est installateur de fenètre il n'est pas électricien, et de
> > toute façon il va marger à fond sur tes moteurs)
> > - tu commandes chez n'importe que fournisseur de matériaux de
> > construction des moteurs Velus KMG100 (y compris les grands publics
> > comme Casto, évidemment, c'es pas en rayon il faut aller au comptoir
> > menuiserie et demander au vendeur qu'il t'en commande...)
> > - tu les installes toi (c'est vraiment un jeu d'enfant, cf
> > notice ,voir plus bas)
> > - tu te procures un alim 24 V continue qui tienne la route (compter
> > 1,6A ^par moteur commandé simultanément, mais tous ne le seront peut-
> > être pas, c'est comme les prises ! cf mon autre post)
> > - tu commandes tout ça avec des modules EIB pour volets/stores en 24V
> > continus, comme le TXA225 de Hager ou le JA/S4.24.1 de ABB
> (http://www.knx-gebaeudesysteme.de/sto_g/.../_HTML/pro......)
>
> > Un module 24V continus diffère d'un modure 220 V monophasé puisqu'il
> > commute les 2 fils de sortie en leur appliquant du +24V ou du -24V
> > (montée/descente). Au contraite, les modules 220V, appliquent la phase
> > sur l'un ou l'autre des deux fils de sortie (montée ou descente),
> > l'autre n'étant pas alimenté (en dans ce cas, il y a un 3e fil pour le
> > retour au neutre. en 24 V il n'y a que 2 fils).
>
> > Si tu veux des infos sur les produits Velux, je te recommande le site
> > autrichien, sur lequel on peut télécharger des docs, dont les guides
> > de pose, qui sont multilingues !
>
> > Atttention, ne te laisse embobiner par Velux et son machin KUX100 qui
> > ne te servira à rien (il sert d'alim et de module de commande, non EIB
> > évidemment)- Masquer le texte des messages précédents -
>
> - Afficher le texte des messages précédents -


Messages dans ce sujet
Re: Velux ... toujours aussi difficile à convaincre - par Andreas Schumm - 07/05/2007, 21:10:38
Re: Velux ... toujours aussi difficile à convaincre - par David A - 07/05/2007, 22:20:09

Atteindre :


Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 1 visiteur(s)