Note de ce sujet :
  • Moyenne : 0 (0 vote(s))
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Retour d'expérience: mesure de niveau d'eau
#1
Bonjour,

Le problème consiste à mesurer le niveau d'eau dans un puit.
Ce niveau varie de 0-16m, ce qui exclut beaucoup de capteurs/sondes
classiques.

Composants:
Sonde PT-LM Level Probe de Prignitz Mikrosystemtechnik
http://www.prignitz-mst.de. Pour la doc, voir http://www.prignitz-mst.de/pdf/PT-LM_deu.pdf

Convertisseur A/D AE/A 2.1 ABB (2 canaux)

Set-up:
Un canal de l' AE/A est configuré en current loop 4-20mA
La sonde a été étallonée d'usine, de 0-16m.
ETS: Configuré 1 alerte si le niveau descend plus bas que 1,5m, 1
alerte si le niveau monte plus haut que 14m.

Test:
Tube PVC Ø100, une extrémitée bouchée, rempli d'eau.
La sonde réagit très rapidement, au cm
Vérification de l'étallonage de 0-4m: pil-poil

Visu:
L'usine à gaz calcule la contenance en litres
La Visu reprend: la hauteur d'eau (m) les 2 alertes, la contenance (L)
et le statut du AE/A

A faire:
couper la pompe en cas de manque d'eau.
idem pour la cuve a fioul


Messages dans ce sujet
Retour d'expérience: mesure de niveau d'eau - par Marc Assin - 11/11/2008, 14:42:22
Retour d'expérience: mesure de niveau d'eau - par jef2000 - 11/11/2008, 23:19:07
Retour d'expérience: mesure de niveau d'eau - par Marc Assin - 12/11/2008, 08:55:54
Retour d'expérience: mesure de niveau d'eau - par olivier95800 - 12/11/2008, 09:43:07
Retour d'expérience: mesure de niveau d'eau - par Marc Assin - 12/11/2008, 13:57:44
Retour d'expérience: mesure de niveau d'eau - par jef2000 - 12/11/2008, 14:19:10
Retour d'expérience: mesure de niveau d'eau - par Marc Assin - 12/11/2008, 14:29:40
Retour d'expérience: mesure de niveau d'eau - par domo_elec - 12/11/2008, 18:59:52
Retour d'expérience: mesure de niveau d'eau - par Konnexman - 12/11/2008, 22:16:12
Retour d'expérience: mesure de niveau d'eau - par jef2000 - 12/11/2008, 23:11:12
Retour d'expérience: mesure de niveau d'eau - par Marc Assin - 13/11/2008, 08:42:54
Retour d'expérience: mesure de niveau d'eau - par Marc Assin - 13/11/2008, 08:50:22
Retour d'expérience: mesure de niveau d'eau - par fluke - 13/11/2008, 12:31:52
Retour d'expérience: mesure de niveau d'eau - par olivier95800 - 13/11/2008, 17:56:43
Retour d'expérience: mesure de niveau d'eau - par domo_elec - 14/11/2008, 11:55:35
Retour d'expérience: mesure de niveau d'eau - par fluke - 14/11/2008, 17:01:07
Retour d'expérience: mesure de niveau d'eau - par junior76 - 14/11/2008, 17:10:13
Retour d'expérience: mesure de niveau d'eau - par fluke - 15/11/2008, 09:55:07
Retour d'expérience: mesure de niveau d'eau - par Marc Assin - 17/11/2008, 12:06:38
Retour d'expérience: mesure de niveau d'eau - par domo_elec - 17/11/2008, 20:52:30
Retour d'expérience: mesure de niveau d'eau - par fluke - 18/11/2008, 16:14:52

Atteindre :


Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 1 visiteur(s)