Multiplier les connections sur un « chemin » électrique
#4
Bonjour,

Je rejoins les dires ci dessus, juste qu'effectivement, plus il y a de dérivations en cascades plus le risque:

  1. de disfonctionnement augmente (plus de raccords => plus de risques q'un lache forcément, même si en les faisant correctement, ça reste rare)
  2. complique l'installation (sans conséquence jusqu'à ce qu'on doive faire un dépannage 10 ans plus tard Wink)
  3. risque de se tromper (si ça marche pas c'est pas trop grave, on le détéecte, mais des erreurs genre on commence en 1.5mm2 puis on continue plus loinen 2.5mm2 est plus embêtant)
Après niveau législation, en France avec la NFC 15-100, on est limité à 8 socles pour des fils en 1.5mm2 ou 12 en 2,5mm2 et un disjoncteur 16A maxi pour le 1.5 et 20A maxi pour le 2.5.
Mais temps que le calibre des disjoncteur correspond à la taille des fils pas de soucis, le nombre de socle donné n'est que pour du "confort", même avec 100 socles derriere un D16A, il n'y aura pas plus de danger qu'avec 1 seul socle, par contre ça risque de disjocter si on branche tout dessus.

Le point 3 au dessus est pour moi le plus problématique d'un point de vu de la sécurité, si on multiplie les raccordements, le risque d'erreur augmente et changer un diametre de fils à une dérivation peut être dangereuse.


Reste aussi que quand même un fil direct entre un disjoncteur et sa prise sera toujours "mieux" qu'un fil coupé en X par des raccords.
Répondre