Note de ce sujet :
  • Moyenne : 0 (0 vote(s))
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Moteur nice robus 400 et commande stop
#17
Salut,

pour revenir au sujet initial, j'ai enfin pu rejeter un coup d'oeil à mon cablage, alors en fait, j'avais provisionné 2 cables pour l'état que je n'avais pas utilisé et que j'ai connecté au bornier STOP du moteur. J'ai utilisé une autre entrée de mon actionneur afin de la connecter à ces 2 cables.

J'ai donc finalement :
- le portail qui se ferme par défaut en mode "après photo", très pratique
- le portail qui ne se ferme pas après photo lorsque j'ouvre puis que je déclenche la fonction stop manuellement (peut se faire au niveau de l'ouverture sur lequel je veux le laisser bloqué)

Pour l'instant je n'ai associé qu'une commande au niveau de ma supervision openhab pour déclencher ce stop qui n'est pas forcément nécessaire souvent. L'inconvénient est que ca bouffe un port de plus de l'actionneur ... ca en fait 3.

Si je voulais un scénario OPEN + TEMPO + STOP je suis obligé de passer par ma Openhab n'est ce pas ? (mon actionneur est un abb SA/S12.10.2.1)

Merci encore,
Répondre


Messages dans ce sujet
Moteur nice robus 400 et commande stop - par djazz - 29/04/2021, 20:01:25
RE: Moteur nice robus 400 et commande stop - par djazz - 17/05/2021, 19:29:41

Atteindre :


Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 1 visiteur(s)