Note de ce sujet :
  • Moyenne : 0 (0 vote(s))
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Maison neuve
#5
Citation :si j ai bien suivi plusieurs discussions, je pourrais déjà commencer avec :
1 alimentation 640ma siemens 1125-1ab22
2 interface ip siemens 1148-1ab22
3 commande de store siemens 1523-1ab03 (5 fois)
4 variateur pour spot led siemens 1527-1ab31 ( 3 fois)
5 "actionneur lumière et prise " siemens 1567-1ab22 (2fois)
Non tu n'as pas bien suivi, cette interface est un peu ancienne, si la bonne nouvelle vient du fait quelle ne devrait plus se trouver longtemps dans les étales des magasin vu que Siemens vient de sortir un nouveau modele et que celle-ci n'est plus produite depuis octobre 2019, la mauvaise nouvelle (de mon point de vue) c'est qu'ils ont pris les mêmes défaut et qu'ils les ont réutiliser dans leur nouvelles interface. Mais bon j'ai l'impression que c'est pareil dans tous leur départements ( Angel  Big Grin )
En gros alimentation POE ou Auxiliaire necessaire pour faire fonctionner le bidule, alors que l'on trouve sur le marché plein de modele n'ayant pas besoin de ca ... chercher l'erreur.

Actionneur de store, il y a plus récent chez eux, faut que je retrouve la ref, la version 8 sortie c'est la ref N 543D51 , 5WG1 543-ADB51

Bon j'ai pas tout épluché mais en fait j'ai l'impression que tu n'as choisi que des produits Siemens dont la commercialisation a été arreté. 
Au fait : Il y a une raison particulière a choisir du Siemens ? 


Citation :Si TOUS les produits KNX installés sont TP1-256 (pas d'idée à ce sujet concernant Siemens et les BPs (?)), vous pouvez prendre une plus grosse alimentation (1280mA - ex : https://katalog.gira.de/fr_BE/datenblatt.html?id=685117) et alors pas besoin de créer de 2e ligne ou d'utiliser un répétiteur... Tous les participants KNX seront utilisables sur la même ligne. Vu les fonctionnalités souhaitées, on devrait être loin d'une surcharge de communication sur le bus...

Cest un peu risqué voir prématuré de partir sur des TOPO style TP1-256 sans savoir ce qui va être choisi. Il y a encore sur le marché pas mal de produit TP1-64.
Du coup avoir 2 lignes c'est peut plus sage ... ?
Si creation de 2 lignes, plutot que de partir sur des coupleur TP, mieux vaut vivre avec son temps et prendre 2 routeur IP et 2 alim 640mA.
KNX Partner Base / Avancé

Ma boite de MP est pleine, merci de créer un post si vous avez une question, cela profitera a tout le monde.
Répondre


Messages dans ce sujet
Maison neuve - par Simon - 26/05/2020, 13:39:45
RE: Maison neuve - par Octhib - 26/05/2020, 17:29:35
RE: Maison neuve - par Simon - 28/05/2020, 15:33:51
RE: Maison neuve - par gkalpers@gmail.com - 28/05/2020, 16:14:39
RE: Maison neuve - par filou59 - 28/05/2020, 16:42:58
RE: Maison neuve - par Simon - 28/05/2020, 17:06:52
RE: Maison neuve - par filou59 - 28/05/2020, 17:20:27
RE: Maison neuve - par gkalpers@gmail.com - 28/05/2020, 21:30:10
RE: Maison neuve - par lales67 - 28/05/2020, 22:35:13
RE: Maison neuve - par filou59 - 29/05/2020, 07:03:18

Atteindre :


Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 1 visiteur(s)