Bonjour
Qu'entends tu par Volet Fermé mais pas verrouillé ?

Tu as l'air d'avoir un prb de paramétrage, donc ta capture de GA ne nous apprendra pas grand chose.

Le principe qu'utilise les actionneur de VR, a savoir des temps de monté est assez basique.
Si ton VR a besoin de 20s pour se fermer et que tu renseignes cette donnée.
Celui-ci va être actionné pendant 10s si tu demandes 50%, maintenant est-ce que cela correspond a la moitié de la hauteur du tablier de ton VR ? pas forcément.**

Si en plus tu triches et que tu dis a l'actionneur qu'il faut 30s au lieu de 20, du coup 50% va se traduite en 15s soit un truc qui va se rapprocher théoriquement de 75%

Tu me suis ?

** Pourquoi je dis pas forcément :
Le VR disposent souvent d'un espace en chaque lame. du coup la position 100% lame contre les unes au autre, et la position 100% ventilation sont différente.
Du coup quand on demande 50% on est en position ventilation ...
Plus la fenêtre est haute et plus l’écart sera grand.

Entre le moment ou l'on envoie le jus sur le VR et le moment ou celui-ci commence a bouger, il y a un temps de réaction, c'est rarement instantanné, ca se voit souvent a l'oeil nu, du coup ca veut dire quon s'approche au minimum de la 1/2s voir plus. Ce phénomène va ajouter de l'imprécision

Cette imprécision va s'additionner au plus lon fera de multiple commande sans passer par 0 ou 100%

C'est pour ca que tout les actionneurs ne se valent peu être pas, des réglages plus poussé sont parfois disponible quand les réglages par défaut ne fonctionne pas ou ne donnent pas satisfaction.


Pour ton problème :
Potasse bien la doc de ton actionneur
1: Il faut mesurer la course et il faut quel soit la plus exacte possible.
2: Regarde sur ton actionneur si tu peux ajouter une tempo dans le cas ou tu commandes ton VR a 0 ou 100%, certains en sont capable. Cette fonction permet de rattraper certaines erreur.
3: Bien utiliser les fin de course du moteur, en gros il faut que ce soit le moteur qui arrete le VR et pas l'actionneur.
KNX Partner Base / Avancé

Ma boite de MP est pleine, merci de créer un post si vous avez une question, cela profitera a tout le monde.
Répondre


Messages dans ce sujet
Positionnement volets, actionneur MDT - par flop - 24/05/2020, 19:47:45
RE: Positionnement volets, actionneur MDT - par filou59 - 25/05/2020, 15:38:18
RE: Positionnement volets, actionneur MDT - par flop - 25/05/2020, 17:42:49
RE: Positionnement volets, actionneur MDT - par Ives - 26/05/2020, 09:24:38

Atteindre :


Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 1 visiteur(s)