Note de ce sujet :
  • Moyenne : 0 (0 vote(s))
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Déclenchement d'un scénario à heure fixe sans supervision
#8
C'est un peu spécial mais il y a moyen.

A l'aide d'un module Ekinex EK-LM2-TP tu réalises un flip/flop de 1h. Tu as une pendule qui envoie un bit toutes les heures.
Un module compteur Hager TXA306 qui compte le nombre de bits et envoie un bit lorsque le seuil intermédiaire est atteint (l'heure de déclenchement de ta demande).
Lorsque le compteur atteint 24, remise à Zéro.
Il faudra simplement que le timer soit resetable à minuit si il y a décalage.... à la mise en route ou coupure....
KNX aficionado

Répondre


Messages dans ce sujet
RE: Déclenchement d'un scénario à heure fixe sans supervision - par NicNac - 15/10/2019, 14:53:22

Atteindre :


Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 2 visiteur(s)