Interrupteur systo hager
#7
En échange si on fait un allumage par le BP2, l'actionneur va mémoriser 100% comme puissance actuelle. Donc en cas d'extinction, un appui sur le BP1 va rallumer .............. à 100% puisque c'était la dernière valeur d'intensité avant l'extinction.

On peut contourner ce problème en faisant des essais pour définir un pourcentage que l'on nommera "niveau usuel".
Ensuite :
  • Récupérer par ETS ou un écran quelconque ce pourcentage.
  • Sur le BP1 envoyer la valeur du "niveau usuel"
  • Sur le BP2 envoyer la valeur de 100%
Après on peut même imaginer modifier ce "niveau usuel" par une horloge, par des variables modifiables par des écrans ou même un superviseur, un niveau d'éclairement extérieur, ...........

Comme je l'ai souvent dit : "La limite du KNX c'est votre imagination".