En échange si on fait un allumage par le BP2, l'actionneur va mémoriser 100% comme puissance actuelle. Donc en cas d'extinction, un appui sur le BP1 va rallumer .............. à 100% puisque c'était la dernière valeur d'intensité avant l'extinction.
On peut contourner ce problème en faisant des essais pour définir un pourcentage que l'on nommera "niveau usuel".
Ensuite :
Comme je l'ai souvent dit : "La limite du KNX c'est votre imagination".
On peut contourner ce problème en faisant des essais pour définir un pourcentage que l'on nommera "niveau usuel".
Ensuite :
- Récupérer par ETS ou un écran quelconque ce pourcentage.
- Sur le BP1 envoyer la valeur du "niveau usuel"
- Sur le BP2 envoyer la valeur de 100%
Comme je l'ai souvent dit : "La limite du KNX c'est votre imagination".