#6
(28/11/2018, 21:58:24)pollux06 a écrit : Alors avant de dire des conneries, j'ai regardé la doc de la série WST3xx donc la suite de mon post se réfèrera à cette série uniquement. Si thomas1406 utilise une autre série d'inters m'indiquer quelle sont les références afin que je puisse consulter la bonne doc.

Donc sur la base des inters WST3xx je suis au regret de dire à thomas que ...................... ben non ça ne fonctionnera pas Confused

Pour une vraie régulation, le système est le suivant :
  1. relevé de la température ambiante (systo)
  2. envoi de cette température sur le bus (systo)
  3. envoi mode de chauffage sur le bus (systo)
  4. calcul de la quantité de chaleur/froid nécessaire (régulateur)
  5. envoi sur le bus des ordres (ON/OFF ou PWM) aux systèmes de chauffage (régulateur)
  6. actions du système de chauffage tels qu'électrovannes, pompe à chaleur, climatisation (actionneur spécialisé)
Donc dans ton cas il manque le régulateur PI qui va faire la corrélation entre la température relevée, la température de consigne, le mode de chauffage, l'heure en cours et qui va calculer le pourcentage d'ouverture des électrovannes de ton plancher chauffant.
Si tu regardes le module de pilotage de tes électrovannes, tu vas généralement avoir des GA sur 1 bit (ON ou OFF) ou sur 1 bytes pour envoyer un pourcentage. Or ton inter ne va faire qu'envoyer une température et un mode de chauffage (le nom anglais est HVAC mode).
Tu vois bien qu'il manque quelque chose pour faire la liaison entre la température relevée + mode de chauffage et la simple variable en pourcentage qu'attend ton gestionnaire d'électrovanne .... et bien cette partie manquante c'est le fameux régulateur PI  Angel

Donc si tu veux gérer 6 pièces différentes il va te falloir 6 régulateurs PI. Ce régulateur est aussi dénommé thermostat et il y en a 1 dans ton écran Schneider ...... il te reste plus qu'à en trouver 5 Big Grin ...... c'est ton banquier qui va être content Tongue
Tu es mon dieu Tongue
merci beaucoup
Est-ce pour cela que l’électricien me propose cet horreur de Theben VARIA 826 S WH KNX?

N'y a t il pas plus beau et ergonomique?
Répondre


Messages dans ce sujet
RE: Knx - ecran multitouch pro Schneider - par thomas1406 - 29/11/2018, 01:53:06
RE: Knx - ecran multitouch pro Schneider - par Ives - 01/12/2018, 13:16:44
RE: Knx - ecran multitouch pro Schneider - par Ives - 23/12/2018, 08:46:22
RE: Knx - ecran multitouch pro Schneider - par Dibou - 16/04/2021, 06:08:10
RE: Knx - ecran multitouch pro Schneider - par Ives - 26/08/2021, 09:58:15

Atteindre :


Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 1 visiteur(s)