Gestion Immeuble 33 appartements KNX ABB
#8
Si chaque tableau est indépendant et non connecté physiquement aux autres alors tu ne pourras pas récupérer les infos de la centrale météo qui se trouve dans le tableau des communs.
Pour récupérer l'info de la centrale, il faut que chaque appartement ait une liaison soit par câble KNX soit via une dorsale IP.

Je te conseille la relecture du chapitre topologie du cours de base KNX dont tu as forcément pris connaissance lors de ta certification.
Le perfectionnement de soi et l'accession à sa légende personnelle passe obligatoirement par le partage de son savoir et de son expérience avec les profanes en demande d'initiation. (R. Bach)
Répondre


Messages dans ce sujet
RE: Gestion Immeuble 33 appartements KNX ABB - par pollux06 - 06/11/2018, 11:29:09