#5
(14/08/2018, 14:39:25)pollux06 a écrit : Le système du forçage est effectivement assez merdique car il fait appel à du calcul binaire .... ce qui implique d'avoir un module capable de faire ce boulot
Les valeurs à envoyer sont les suivantes :
  • x00 (=d0) : fin de forçage
  • x01 (=d1) : fin de forçage
  • x10 (=d2) : forçage en OFF pour les lumières et fermeture pour les volets
  • x11 (=d3) : forçage en ON pour les lumières et ouverture pour les volets
En d'autres termes sur le premier bit (à G) est à zéro on a une fin de forcage et si ce bit est à un, alors le type de forçage est donné par le second bit (celui de droite)

En effet. Et en passante par le superviseur, je suis à 02 ou 03. Malgré que j'essaye d'envoyer 00.
Je pourrais tenter avec 01 si ça donne le même résultat.