Schéma unifilaire pour Mr le Consuel
#5
(25/06/2018, 08:18:44)fabric24 a écrit : Bonjour
il faut une protection différentielle juste pour l'extérieur donc disjoncteur diff. vu qu tu as une seule protection
=> Bien vu, je vais retirer ce circuit de l'appartement pour les mettre sur la maison
il faut un 2A par service. bobines, knx...
=> Ah je ne savais pas, merci
il faut 20% d espace libre
=> J'ai lu dans la 15100 minimum 20% ou 6 modules Edit: Erreur pour le logement individuel c'est 20%, ok je dois ajouter un petit tableau en plus
il existe l'application Hager Ready, pour faire le schéma/étiquette et qui te signale les problèmes
=> Oui, je l'ai installé sur iPad mais je ne vois pas comment mettre les actionneurs KNX dedans... 
Pourquoi mettre les protections de la même pièce sous le même ID ?
=> Mon idée est de regrouper les éléments pour les retrouver plus facilement au niveau étiquetage.

le consuel n'a pas besoin de la feuille 4, après c'est mieux pour toi.
dans le repérage des contacts, je mettrais C1 C2 .... au lieu de A B
=> Même si le KNX est un actionneur sur du 230V? 

sur les étiquettes, les désignations des pièces seront visibles sur le tableau ?
=> Non les étiquettes seront faites avec une imprimante, le dessin "powerpoint" est là pour m'aider à l'implantation.
pourquoi écrire disjoncteur ?
c'est mieux de mettre à quoi correspond chaque sortie, pas besoin de prendre le schéma pour savoir à quoi ça correspond

Bonsoir Fabric24,

Merci beaucoup pour ces retours Smile

Quelques réponses en bleu.
EnregistrerEnregistrer
Répondre


Messages dans ce sujet
Schéma unifilaire pour Mr le Consuel - par mickno - 24/06/2018, 17:10:47
RE: Schéma unifilaire pour Mr le Consuel - par mickno - 25/06/2018, 19:57:02
RE: Schéma unifilaire pour Mr le Consuel - par Ives - 26/06/2018, 08:36:30

Atteindre :


Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 1 visiteur(s)