Note de ce sujet :
  • Moyenne : 0 (0 vote(s))
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Cablage Actionneur vs Disjoncteur
#7
(16/06/2018, 17:20:32)Ives a écrit : Bonjour

Pour compléter, si tu es en France, la NF C-15-100 impose le calibre maximal des disjoncteurs en fonction de la section du fil utilisé et le nombre de points lumineux et de prises en aval d'un même disjoncteur, à savoir :
- calibre 16 A maxi pour du fil de section 1,5 mm² (il est possible de mettre un calibre inférieur)
- calibre 20 A maxi pour du fil de section 2,5 mm² (il est possible de mettre un calibre inférieur)

En aval d'un même disjoncteur :
- 8 points lumineux au maximum (une prise commandée est considérée comme un point lumineux)avec du fil 1,5 mm²
- pour les prises de courants (non commandées) : 8 prises maxi  pour du 1,5 mm² et 12 pour du 2,5 mm²

merci Yves, à priori c'est bien ce que j'ai suivi comme règle Wink
Répondre


Messages dans ce sujet
Cablage Actionneur vs Disjoncteur - par Gejor - 16/06/2018, 13:21:41
RE: Cablage Actionneur vs Disjoncteur - par pollux06 - 16/06/2018, 13:31:41
RE: Cablage Actionneur vs Disjoncteur - par Gejor - 16/06/2018, 14:08:59
RE: Cablage Actionneur vs Disjoncteur - par pollux06 - 16/06/2018, 14:54:54
RE: Cablage Actionneur vs Disjoncteur - par Ives - 16/06/2018, 17:20:32
RE: Cablage Actionneur vs Disjoncteur - par Gejor - 17/06/2018, 10:12:15
RE: Cablage Actionneur vs Disjoncteur - par FACTOTUM - 01/08/2018, 19:48:46
RE: Cablage Actionneur vs Disjoncteur - par Gejor - 17/06/2018, 10:08:23
RE: Cablage Actionneur vs Disjoncteur - par liohau - 23/07/2018, 22:46:44
RE: Cablage Actionneur vs Disjoncteur - par filou59 - 26/07/2018, 15:56:52

Atteindre :


Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 1 visiteur(s)