(05/01/2018, 15:29:03)yeremies a écrit : Je parlais de SPOTS donc pour être plus précis les SPOTS c'est 220-240V... hein si on veut rentrer dans les détails...

Entrons dans les détails  !  Smile
230 v c'est la valeur nominale de la tension phase-neutre qui va varier  en fonction :
- de la distance entre le transformateur de quartier HT/BT et le point de livraison ;
- de la charge de ce transformateur à un instant t qui va dépendre de la consommation de tous les utilisateurs raccordés à ce transformateur.

Pour le réseau BT, la tension réglementaire a été fixée à 230/400 V en France par arrêté du 29 mai 1986, valeur adoptée au niveau européen en 1996 (norme EN 50160).
Les seuils de tension BT imposés par la réglementation aux bornes d’entrée de l’Installation du client sont :
- 244 V en monophasé (+ 6% de la tension nominale),
- 207 V en monophasé (-10% de la tension nominale).
La méthode de mesure adoptée est celle des valeurs efficaces moyennes par périodes de 10 minutes.

Les valeurs 220 V-240 V indiquées sur le spot précisent son domaine de fonctionnement, c'est à dire la plage de tension sous laquelle il peut fonctionner.