#25


dans le fichier doc 3.1 tu trouvera l'explication des differents temps

je pense particulierement au point :tageslichttabhängige abschaltung
idealement 5min.
aussi le point envoi du telegramme d'allumage doit etre mis a "Seulement lors du premier déclenchement"
pas besoin de surcharger le bus

aussi tu peux fair un screenshot du contenu des GA ?


tu pourrais aussi lancer le moniteur de bus et appuyer sur le BP pour voir ce qu'il se passe ?