Capteur d'ouverture de porte/fenetre: optimisation du chauffage
#14
Bonjour,

J'ai installé un ZAS par pièce (Lumières, volets, thermostat, etc), sauf pièce principale avec un Z38i : .
A noter que ce dernier appareil est "vieillissant" est qu'il vaut beaucoup mieux investir dans un produit plus récent pour la pièce principale (Z48i).
Par exemple, les entrés BP du Z38i ne permettent pas l'appui court+long;
Et Zennio n'a pas la place sur la puce pour implémenter cette fonctionnalité.

L'utilisation d'un véritable thermostat est toujours plus simple (ergonomique, WAF coompatible) qu'une surface tactile avec menu.
Cette compatibilité Waf est vraiment importante.
C'est pour cela que mes ZAS sont tous doublés de BP (sur les entrées du ZAS) pour gérer la lumière de la pièce; car utiliser une surface tactile en se réveillant dans la pénombre !!!!
Même si le rétroéclairage du ZAS est asservi au détecteur de mouvement de la pièce.
Rien ne remplace l'utilisation des boutons habituels situés à l'entrée de la pièce à la bonne hauteur.
Le ZAS est forcément placé plus haut (1,45 m); thermostat oblige.
Le ZAS au contraire du Z38I gère pleinement les BP (appuis court et long ....).

Cordialement.