Note de ce sujet :
  • Moyenne : 0 (0 vote(s))
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
limitation nombre vannes (Theben HMT12)
#3
> Selon les spécifications, on ne peut pas y connecter plus de 13
> thermovannes au total. Quelqu'un sait-il à quoi est liée cette
> limitation spécifique?

sans doute aux limitations de l'alim qui équipe le HMT12.
Si tu veux aller au delà, je pense que tu peux remplacer les vannes
par des relais 24 V avec une alim 24 V externe... Mais je ne suis pas
sûr que le prix de l'ensmble reste compétitif par rapport à 2 HMT6

> J'utilise des vannes ne consommant pas plus de 2W et 0,2A. La
> limitation en puissance (50W) m'interdit de dépasser 25 vannes

ça, pour moi, c'est la puissance totale maximale consommée par le
HMT12 (plus les servomoteurs). ça ne m'étonne pas qu'elle soit
supérieure à la puissance consommée par les seules vannes (notamment
du fait du rendement de l'alim qui produit le 24V et de la propre
consommation du HMT12).

> et celle en courant (2A) correspond à la commutation simultanée de 10
> vannes.

2A, c'est la protection qu'il faut mettre sur le circuit
d'alimentation du HMT12 (en 220V), ce qui fait 440 W... Là encore,
rien à voir à mon avis avec le nombre de vannes.


Messages dans ce sujet
limitation nombre vannes (Theben HMT12) - par atanis - 22/11/2007, 13:45:06
limitation nombre vannes (Theben HMT12) - par keldo - 28/11/2007, 13:10:41
limitation nombre vannes (Theben HMT12) - par Dibou - 26/12/2007, 08:09:55

Atteindre :