#2
Bonsoir,

Il semble que tu as mis un peu trop de flags "lecture" dans ETS.
Normalement, pour une adresse de groupe donnée, un seul participant
doit répondre à une opération "read". Et idéalement ce sera
l'actuateur car c'est celui qui est le mieux au courant de l'état
réel. Si 2 participants répondent et ont des réponses contradictoires,
ils vont interpréter la réponse de l'autre comme un ordre de
changement. Dans une installation sans superviseur, habituellement,
personne n'envoie de "read", donc ça ne se voit pas, mais quand knxweb
demande l'état des différentes fonctions, si linknx à été redémarré et
que l'objet est configuré pour demander la valeur sur le bus
(paramètre " init='request' " dans la config de l'objet, c'est le
comportement par défaut je pense), il va envoyer cette requète de
lecture qui va semer la confusion.

A+

Jean-François



On 4 fév, 22:03, Roby <goo...@macuba.net> wrote:
> Bonjour Smile
>
> Alors voila, mon linknx et knxweb fonctionne depuis pas mal de temps
> sans trop de souci Smile
>
> Par contre, maintenant que je veux un peu creuser, je tombe sur un
> os ...
>
> Je m'explique, quand je restart linknx sur le pc et que je lance
> knxweb, j'ai :
> - le volet de la chambre de mon fils qui s'ouvre
> - la lumière des WC qui s'allume
> - l'eclairage extérieur qui s'allume
> - Parfois un volet de la cuisine s'ouvre, mais pas à chaque fois ...
>
> J'ai vérifié linknx.xml et tous mes volets sont configuré pareil !
> idem dans design.xml
> Concernant l'eclairage, la lumière des WC et l'éclairage extérieur
> fonctionne sur minuterie ...
>
> J'ai fait une capture avec ETS, et je constate que normalement ma
> passerrelle (1.1.41) fait un read.
> Concernant mon volet :
> j'ai un read et 2 réponse (1 de mon inter et 1 de mon module) les 2
> réponses sont différents ($00 et $01)
> puis un write (de 1.1.41) en $00 puis un write en $01.
>
> Concernant mes autres volet, il trouve la même réponse, donc il ne
> fait pas de write et pas de souci ...
>
> J'ai raté quoi ?
>
> Concernant la lumière des WC :
> Je n'ai jamais de read de 1.1.41 ... mais j'ai une Response ($00) du
> module TOR puis 1.1.41 fait un write $00 et le module TOR fait aussi
> un write $00 ... c'est les seules choses qu'il y a sur cette
> adresse ...
> (a noter que c'est donc une fonctione timer 10minutes)
>
> Concernant mon eclairage EXT :
> même souci que les WC jamais de lecture de 1.1.41 ...
>
> Quelqu'un peux-t-il m'aider ???
>