04/02/2010, 22:03:22
Bonjour
Alors voila, mon linknx et knxweb fonctionne depuis pas mal de temps
sans trop de souci
Par contre, maintenant que je veux un peu creuser, je tombe sur un
os ...
Je m'explique, quand je restart linknx sur le pc et que je lance
knxweb, j'ai :
- le volet de la chambre de mon fils qui s'ouvre
- la lumière des WC qui s'allume
- l'eclairage extérieur qui s'allume
- Parfois un volet de la cuisine s'ouvre, mais pas à chaque fois ...
J'ai vérifié linknx.xml et tous mes volets sont configuré pareil !
idem dans design.xml
Concernant l'eclairage, la lumière des WC et l'éclairage extérieur
fonctionne sur minuterie ...
J'ai fait une capture avec ETS, et je constate que normalement ma
passerrelle (1.1.41) fait un read.
Concernant mon volet :
j'ai un read et 2 réponse (1 de mon inter et 1 de mon module) les 2
réponses sont différents ($00 et $01)
puis un write (de 1.1.41) en $00 puis un write en $01.
Concernant mes autres volet, il trouve la même réponse, donc il ne
fait pas de write et pas de souci ...
J'ai raté quoi ?
Concernant la lumière des WC :
Je n'ai jamais de read de 1.1.41 ... mais j'ai une Response ($00) du
module TOR puis 1.1.41 fait un write $00 et le module TOR fait aussi
un write $00 ... c'est les seules choses qu'il y a sur cette
adresse ...
(a noter que c'est donc une fonctione timer 10minutes)
Concernant mon eclairage EXT :
même souci que les WC jamais de lecture de 1.1.41 ...
Quelqu'un peux-t-il m'aider ???
merci !
Alors voila, mon linknx et knxweb fonctionne depuis pas mal de temps
sans trop de souci
Par contre, maintenant que je veux un peu creuser, je tombe sur un
os ...
Je m'explique, quand je restart linknx sur le pc et que je lance
knxweb, j'ai :
- le volet de la chambre de mon fils qui s'ouvre
- la lumière des WC qui s'allume
- l'eclairage extérieur qui s'allume
- Parfois un volet de la cuisine s'ouvre, mais pas à chaque fois ...
J'ai vérifié linknx.xml et tous mes volets sont configuré pareil !
idem dans design.xml
Concernant l'eclairage, la lumière des WC et l'éclairage extérieur
fonctionne sur minuterie ...
J'ai fait une capture avec ETS, et je constate que normalement ma
passerrelle (1.1.41) fait un read.
Concernant mon volet :
j'ai un read et 2 réponse (1 de mon inter et 1 de mon module) les 2
réponses sont différents ($00 et $01)
puis un write (de 1.1.41) en $00 puis un write en $01.
Concernant mes autres volet, il trouve la même réponse, donc il ne
fait pas de write et pas de souci ...
J'ai raté quoi ?
Concernant la lumière des WC :
Je n'ai jamais de read de 1.1.41 ... mais j'ai une Response ($00) du
module TOR puis 1.1.41 fait un write $00 et le module TOR fait aussi
un write $00 ... c'est les seules choses qu'il y a sur cette
adresse ...
(a noter que c'est donc une fonctione timer 10minutes)
Concernant mon eclairage EXT :
même souci que les WC jamais de lecture de 1.1.41 ...
Quelqu'un peux-t-il m'aider ???
merci !