12/02/2010, 14:56:48
Hello
Le certificat est fourni par le constructeur lors de la mise à la
consommation et devrait être dispo sur demande
mais cela n'est pas obligatoire à fournir lors de la visite du consuel
Si l'inspecteur voit une alim Hager, Siemens, ABB....... cela ne devrait pas
l'inquiéter....
A+
Il atteste entre autre de la separation (protection galvanique....) entre
alim 220V et bus 29V
Le 12 février 2010 13:04, marc.assin <raymond@warichet.com> a écrit :
> On 12 fév, 12:13, Alexandre Tichit <tical1...@gmail.com> wrote:
> > Confirmation du Consuel (à interclimat)
> >
> > le KNX depend bien de la TBT, l'inspecteur doit donc autoriser
> > l'installation de n'importe qu'elle commande
> > KNX dans le volume 1 de la salle de bains.
>
> Merci Alexandre
>
Le certificat est fourni par le constructeur lors de la mise à la
consommation et devrait être dispo sur demande
mais cela n'est pas obligatoire à fournir lors de la visite du consuel
Si l'inspecteur voit une alim Hager, Siemens, ABB....... cela ne devrait pas
l'inquiéter....
A+
Il atteste entre autre de la separation (protection galvanique....) entre
alim 220V et bus 29V
Le 12 février 2010 13:04, marc.assin <raymond@warichet.com> a écrit :
> On 12 fév, 12:13, Alexandre Tichit <tical1...@gmail.com> wrote:
> > Confirmation du Consuel (à interclimat)
> >
> > le KNX depend bien de la TBT, l'inspecteur doit donc autoriser
> > l'installation de n'importe qu'elle commande
> > KNX dans le volume 1 de la salle de bains.
>
> Merci Alexandre
>