Vi je te prépare ça dans la soirée.
Sinon j'ai reçu une réponse de normand de la part d'Hager, je cite :
Donc déjà je me dis mais à quel moment ils pensent qu'en France, avec les nouvelles normes, on peut proteger en unifilaire...
Sinon j'ai reçu une réponse de normand de la part d'Hager, je cite :
Citation :Bonjour,
Si vous utilisez des disjoncteurs bipolaires, nous ne voyons pas d’explication.
Si les disjoncteurs sont de type Ph/N, le pole neutre n’est pas protégé.
Si la polarité du tableau de chantier est inversée et que le court-circuit s’est produit entre neutre (phase en réalité) et terre, il n’y aura pas de déclenchement.
Cordialement.
Donc déjà je me dis mais à quel moment ils pensent qu'en France, avec les nouvelles normes, on peut proteger en unifilaire...