12/11/2020, 00:53:33
Tout d'abord la terminologie de servomoteur est utilisée de manière abusive, notamment par Theben ici.
Un servomoteur est un moteur capable de maintenir une opposition à un effort statique et dont la position est vérifiée en continu et corrigée en fonction de la mesure (système asservi).
Dans ce cas :
Option 1 : ok
Option 2 : Je dois tirer 6 lignes Ph+N jusqu'au Theben HMG 6T KNX (une ligne entre le HMG et chaque radiateur)
Option 2: la terminologie a encore tout son sens car si tu fais référence au lien donné par Kevlille, tu noteras qu'il existe un modèle sans régulation intégrée et un modèle avec régulation intégrée qui ferait double-emploi avec celle du HMG 6 T KNX . Vu le coût, la solution 3 ne semble pas celle que tu vas retenir !
Le HMG 6T assure deux fonctions :
Un servomoteur est un moteur capable de maintenir une opposition à un effort statique et dont la position est vérifiée en continu et corrigée en fonction de la mesure (système asservi).
Dans ce cas :
- d'une part ce n'est pas un moteur mais une vanne électrothermique qui, lorsqu'elle est sous tension, s'ouvre sous l'action de l'élément thermostatique à cire dilatable (le temps pour passer de la vanne complètement fermée à la vanne complètement ouverte est d'environ 3 min) ;
- d'autre part, le dispositif de contrôle de position n'est pas intégré à la vanne mais situé dans le régulateur.
Option 1 : ok
Option 2 : Je dois tirer 6 lignes Ph+N jusqu'au Theben HMG 6T KNX (une ligne entre le HMG et chaque radiateur)
Option 2: la terminologie a encore tout son sens car si tu fais référence au lien donné par Kevlille, tu noteras qu'il existe un modèle sans régulation intégrée et un modèle avec régulation intégrée qui ferait double-emploi avec celle du HMG 6 T KNX . Vu le coût, la solution 3 ne semble pas celle que tu vas retenir !
Le HMG 6T assure deux fonctions :
- Commander la vanne via un signal PWM (TOR sur un cycle déterminé c'est à dire que sur une durée de cycle de x minutes paramétrable, durant y % des x minutes la sortie sera à 1 et à 0 le reste du temps) ;
- réguler la température c'est à dire générer la valeur de commande du signal PWM (en %) en fonction de la différence entre la valeur mesurée (sonde de température à installer dans la pièce) et la valeur de consigne donnée via une interface KNX ou un superviseur.