(10/11/2020, 19:14:08)Medmax a écrit : .......
C'est en effet ce que j'avais en tête. Par contre je viens d'avoir mon chauffagiste qui ne semble pas très chaud.
Il ne l'a jamais fait pour les radiateurs, d'habitude il pose un collecteur à l'étage pour desservir les radiateurs mais sur lequel on ne peut pas mettre d'électrovannes. Il me dit que vouloir piloter les radiateurs individuellement avec le KNX peut être une source à problème pour la PAC à long terme.
C'est ce que j'ai monté chez moi : une nourrice avec des servomoteurs et des radiateurs sans aucune tête thermostatique.
Pire j'ai même supprimé les robinets d'équilibrage situés en sortie du radiateur. En échange j'ai un radiateur par sortie de nourrice.
Ce système est plus onéreux qu'une simple dorsale car le linéaire de tube est bien plus grand mais c'est une solution qui offre le maximum de sécurité et de souplesse.