04/08/2020, 22:36:45
J'ai un Proserv qui me sert de passerelle IP et des modules Hager TYA610x et tout fonctionne parfaitement au niveau de ETS5
Normalement si le Proserv permet le téléchargement des adresses individuelles cela veut dire que la communication est correctement configurée.
Il y a donc pour moi une mauvaise manip quelque part.
Normalement si le Proserv permet le téléchargement des adresses individuelles cela veut dire que la communication est correctement configurée.
Il y a donc pour moi une mauvaise manip quelque part.
- Quelle est la version de Windows ?
- Firewall et/ou antivirus ?
- Quelle est le type de ETS? Lite ? Pro ? et quelle version ?
- Est-il possible d'avoir un printscreen de l'espace de travail participants avec le curseur sur la première ligne (participants)
- Un autre printscreen des propriétés d'un TYA610 sur l'onglet informations / application.
- Combien de tunnels sont utilisés en simultanée sur le Proserv ?
- Les 2 adresses individuelles ont-elles été configurées sur le proserv ?