29/09/2007, 01:04:04
@ jef2000
> Par contre, je n'ai pas bien saisi l'utilité d'avoir deux addresses de
> groupe différentes, puisque cette application n'a qu'un objet de
> communication par sortie. Utiliser une seule addresse de groupe
> permettrait au moins d'avoir un état cohérent entre l'interrupteur et
> la sonde, même si le feedback est absent lorsque la sortie repasse à
> OFF suite au timer 'stairlight'
Non non, la config de GeGe me semble tout à fait correcte pour son
cas ...
Mais je dois bien dire que je te donne raison quant au diagnostique
sur les applications disponibles sur l'acteur AT/S 6.6.1, vu le numéro
de modèle il s'agit sans doute d'un appareil assez ancien basé sur
BCU1, donc avec très peu de mémoire et des applications forcément
limitées.
Mon diagnostique :
- Soit changer l'acteur pour un modèle plus récent (avec plus de
mémoire et une application complète).
- Soit faire faire la fonction "staircase" par un module logique
extérieur (une tempo. avec reset + une porte OU à 3 entrées).
@Mickg
> Une règle : les flags ne se modifient que exceptionnellement,
Ben oui et non, il y a tout de même pas mal de cas ou les réglage par
défaut fourni par les constructeurs ne conviennent pas ... mais c'est
sur que mettre tous les flags à ON, ce n'est pas une bonne solution.
> et quand on sait pourquoi
Ce n'est pas toujours simple de décider quand mettre quel flag ou ne
pas le mettre, surtout pour les débutants ; cela demande un certain
temps de pratique de l'EIB avant de jongler facilement avec les flags.
> Par contre, je n'ai pas bien saisi l'utilité d'avoir deux addresses de
> groupe différentes, puisque cette application n'a qu'un objet de
> communication par sortie. Utiliser une seule addresse de groupe
> permettrait au moins d'avoir un état cohérent entre l'interrupteur et
> la sonde, même si le feedback est absent lorsque la sortie repasse à
> OFF suite au timer 'stairlight'
Non non, la config de GeGe me semble tout à fait correcte pour son
cas ...
Mais je dois bien dire que je te donne raison quant au diagnostique
sur les applications disponibles sur l'acteur AT/S 6.6.1, vu le numéro
de modèle il s'agit sans doute d'un appareil assez ancien basé sur
BCU1, donc avec très peu de mémoire et des applications forcément
limitées.
Mon diagnostique :
- Soit changer l'acteur pour un modèle plus récent (avec plus de
mémoire et une application complète).
- Soit faire faire la fonction "staircase" par un module logique
extérieur (une tempo. avec reset + une porte OU à 3 entrées).
@Mickg
> Une règle : les flags ne se modifient que exceptionnellement,
Ben oui et non, il y a tout de même pas mal de cas ou les réglage par
défaut fourni par les constructeurs ne conviennent pas ... mais c'est
sur que mettre tous les flags à ON, ce n'est pas une bonne solution.
> et quand on sait pourquoi
Ce n'est pas toujours simple de décider quand mettre quel flag ou ne
pas le mettre, surtout pour les débutants ; cela demande un certain
temps de pratique de l'EIB avant de jongler facilement avec les flags.