Note de ce sujet :
  • Moyenne : 0 (0 vote(s))
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Problème de statut
#13
Tiens, et tu utilise la fonction stairlight à l'envers alors? D'après
la doc, elle est censée faire le OFF avec un certain délai, pas le ON.
Je ne sais pas trop ce qu'il est possible ou pas possible de faire
avec un home-server, mais dans l'absolu il est possible pour un
appareil qui écoute ce qui se passe sur le bus à tout moment de savoir
l'état de chaque lampe.
Dans le home server, je suppose qu'il y a une variable interne qui
conserve l'état de chaque lampe. Donc si il est possible de forcer
l'état interne de chaque lampe à OFF si on reçoit un OFF de
l'interrupteur crépusculaire et à ON si on reçoit un ON de
l'interrupteur crépusculaire, le tour est joué.
Peut-être que le fait de forcer l'état interne d'une lampe à ON va
également forcer le HS à envoyer l'ordre ON sur le bus, mais ce n'est
pas grave, puisque la lampe est déjà allumée sur ordre de
l'interrupteur crépusculaire. Et tout continue à fonctionner
normalement si le home server est éteint ou tombe en panne.

On 29 sep, 12:22, gege <jeromesandr...@hotmail.com> wrote:
> Salut Keldo,
>
> Accroche toi cela va être longt.
>
> Donc comme je le disais dans un de mes post, j'ai trois adresses de
> groupe différentes.
> 1 adresse: pour l'allumage via l'interrupteur 6117 ON/OFF pour chaque
> lampes.
>
> 2 adresse: pour la sonde, qui fonctionne dans la journée en ON/OFF
> également, car quant il y a suffissament de soleil elle éteint les
> lampes, et les rallumes si il fait plus sombre.
>
> 3 adresse: pour ON/OFF de tout les lampes (1000 tubes fluo) via
> interrupteur ou l'alarme intrusion(uniquement OFF)
>
> Voici comment cela fonctionne le matin.
>
> L'équipe du matin (6H00) allume toute les lampes (via un interrupteur
> ON/OFF adresse 3) pour lesquelles il y a la fonction stairlight au
> démarrage de chaque groupes de lampe (cela évite une pointe au
> démarrage).
> En allumant via ce même interrupteur, je débloque la sonde
> crépusculaire.
> Ensuite le restant de la journée la sonde gére toutes les lampes.
> Cependant si la sonde pour une raison ou une autre "plante", il reste
> les interrupteurs individuel de chaque lampe.
>
> Le soir soit on utilise l'interrupteur pour éteindre ou si il y a un
> oubli, le fait de mettre l'alarme intrusion éteinte tout.
> Bien sur la sonde est bloqué en même temps.
>
> Mais quand je regarde le S dans les adresses de groupe, il n'y a que
> l'adresse 1 qui envoie un send.
> J'ai cependant besoin de savoir l'état de mes lampes, car actuellement
> je fais la mise en fonction d'un HOME SERVEUR 3 de GIRA.
> Donc l'état doit être juste.
>
> Tu as effectivement raison, mes acteurs ont 8 ans donc BCU1.
> Alors comme tu le dis plus haut, la fonction stairecase peu être
> réaliser avec un module logique, ou un sénario de démarrage sur la
> première adresse de groupe avec des paliers de démarrage progressif
> pour chaque objet de mes acteurs.
>
> Bien entendu j'utiliserai la fonction Statut de l'acteur.
>
> Bref encore un module logique de plus dans l'entreprise.
>
> Voilà j'espére avoir été un peu plus claire et merci pour ta
> proposition de module logique.
>
> A+Jérôme.
>
> On 29 sep, 02:29, keldo <kelderm...@ibelgique.com> wrote:
>
> > @gege
>
> > > Voici donc mon problème:Quand j'utilise l'interrupteur j'obtient sur
> > > le bus un ON et un OFF en sens inverse.
> > > Cependant quand la sonde envoie un OFF, je n'ai pas de réponse de
> > > l'état de la sortie du module.
> > > J'ai pourtant besoin d'avoir l'état de la sortie et de la fonction
> > > stairlight.
>
> > Pour être sur que je comprenne bien :
> > Quand tu allumes avec l'ABB 6117, tu veux que la fonction staircase
> > éteigne la lampe après quelques minutes ?
> > Quand c'est la sonde crépusculaire qui allume la lampe, tu as
> > programmé un envoi cyclique de "ON" depuis la sonde quand il fait
> > sombre dehors, avec un temps de cycle plus court que la durée du timer
> > pour le staircase, afin de garder la lampe allumée en permanence ?
> > C'est bien cela ?
>
> > Dans ce cas, il y a une solution simple : programmer l'ABB 6117 pour
> > qu'il n'envoie que des "ON" (un seul par appui, bien sur, pas
> > cyclique) et jamais des "OFF".
>
> > Si, en plus, tu veux pouvoir éteindre la lampe avec l'interrupteur "à
> > main", il te faut un module boutons-poussoirs avec deux boutons
> > séparés, un qui envoie des "ON" et l'autre des "OFF" (Je ne connais
> > pas le 6117, peut-être convient-il).
>
> > Et si tu veux en plus un feed-back visuel sur l'interrupteur "à
> > main" (= une petite led qui s'allume sur le module bouton-poussoirs
> > quand la lampe est allumée) et/ou un feed-back sur un système de
> > gestion centralisé (=Home-Serveur Gira ou un tableau d'affichage
> > quelconque...), il ne reste plus que les solutions de mon post
> > précédent : changer l'acteur AT/S 6.6.1ou utiliser un module logique
> > séparé pour le staircase.


Messages dans ce sujet
Problème de statut - par gege - 25/09/2007, 17:29:50
Problème de statut - par mickg - 25/09/2007, 20:17:20
Problème de statut - par jef2000 - 25/09/2007, 21:46:18
Problème de statut - par gege - 26/09/2007, 18:59:23
Problème de statut - par gege - 26/09/2007, 18:59:54
Problème de statut - par keldo - 29/09/2007, 01:04:04
Problème de statut - par keldo - 29/09/2007, 01:29:15
Problème de statut - par gege - 29/09/2007, 11:22:48
Problème de statut - par keldo - 29/09/2007, 11:46:09
Problème de statut - par mickg - 29/09/2007, 13:40:24
Problème de statut - par Marc Assin - 29/09/2007, 19:16:50
Problème de statut - par gege - 30/09/2007, 07:25:40
Problème de statut - par jef2000 - 30/09/2007, 20:24:33
Problème de statut - par Marc Assin - 30/09/2007, 22:57:08
Problème de statut - par keldo - 30/09/2007, 23:06:41
Problème de statut - par jef2000 - 01/10/2007, 00:01:13
Problème de statut - par Marc Assin - 01/10/2007, 10:27:01
Problème de statut - par keldo - 01/10/2007, 22:24:33
Problème de statut - par jef2000 - 01/10/2007, 22:40:26
Problème de statut - par gege - 11/10/2007, 14:00:53

Atteindre :


Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 2 visiteur(s)