16/08/2009, 10:44:38
Merci encore une fois pour tes explications!
> C'est une question d'association dans les GA et de setting des Flags
> dans ETS
Ok! Les settings sont à paramétrer dans certains cas et dans d'autres
à laisser par défaut.
> L'objet indication d'état fait partie de ***l'actuator***, pas du
> capteur !
> L'actuator "sait" s'il est ON ou OFF
Ok, j'ai fait une grosse confusion et cela explique ma réponse dans un
autre sujet (avis sur ma future installation) où je fais la même
confusion!
Cette erreur m'a été induite par l'objet indication d'état sous ETS du
BP Hager WKT306. J'ai cru que cet objet était important.
Par contre, j'ai clairement compris que l'objet important sur les
actionneurs est "retour d'information".
J'essaierai le mode Toggle et ferai un retour sur ce point.
> Ma maison est équipée de Merten Artec 622644 (4xBP)
Je ne connaissais pas ce BP, je viens de le trouver sur le site de
Merten et non sur Schneider France.
C'est comme certains composants Hager typique Allemagne.
Merci de l'info, je vais l'étudier mais j'aime bien le principe des
boutons qui s'allument.
> Les applications que je connais (Hager, Merten, Berker) permettent le
> choix On/Off ou toggle, mais çà n'est pas "Tous les interrupteurs .."
Merci de ce retour et çà répond à ma question.
Spiffou
> C'est une question d'association dans les GA et de setting des Flags
> dans ETS
Ok! Les settings sont à paramétrer dans certains cas et dans d'autres
à laisser par défaut.
> L'objet indication d'état fait partie de ***l'actuator***, pas du
> capteur !
> L'actuator "sait" s'il est ON ou OFF
Ok, j'ai fait une grosse confusion et cela explique ma réponse dans un
autre sujet (avis sur ma future installation) où je fais la même
confusion!
Cette erreur m'a été induite par l'objet indication d'état sous ETS du
BP Hager WKT306. J'ai cru que cet objet était important.
Par contre, j'ai clairement compris que l'objet important sur les
actionneurs est "retour d'information".
J'essaierai le mode Toggle et ferai un retour sur ce point.
> Ma maison est équipée de Merten Artec 622644 (4xBP)
Je ne connaissais pas ce BP, je viens de le trouver sur le site de
Merten et non sur Schneider France.
C'est comme certains composants Hager typique Allemagne.
Merci de l'info, je vais l'étudier mais j'aime bien le principe des
boutons qui s'allument.
> Les applications que je connais (Hager, Merten, Berker) permettent le
> choix On/Off ou toggle, mais çà n'est pas "Tous les interrupteurs .."
Merci de ce retour et çà répond à ma question.
Spiffou