Note de ce sujet :
  • Moyenne : 0 (0 vote(s))
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Questions sur les interrupteurs
#18
(a) Si l'objet status n'est pas là (ce qui est de plus en plus rare), et
bien la norme est claire, on ne fait pas de "toggle".
(b) C'est de la logique dans les adresses de groupe, pas dans l'application.
© Oui, mais dans ce cas, comment je fait avec ma supervision ?

Tout est toujours possible, comme tu l'as démontré. Mais KNX est une norme,
et les applications sont définies dans le cadre de "l'interworking". Dans ce
cas, il y a une application "sans status", et une "avec status". La
possibilité de faire du toggle n'est possible que lorsque l'objet "status"
est configuré (dixit la norme). Si on sort de ces définitions, on risque de
perdre l'interopérabilité (comme tu le cite avec le forçage).

2009/8/18 fred <frederic.thomas.ch@gmail.com>

>
> > En ce qui concerne l'application "toggle", ou "bascule", il faut
> absolument
> > que le datapoint status soit configuré. Le bouton pousoir va ainsi
> inverser
> > le status et l'envoyer en commande. Il n'y a pas de "magie" avec une
> lecture
> > sur le datapoint de commande, c'est contraire à la norme KNX, et à la
> > logique de groupe (car une voie d'actionneur peut être pilotée sur
> plusieurs
> > adresses de groupe, mais on ne peut avoir qu'un seul status). Donc fred,
> je
> > pense pas que tu ais fournit la bonne explication.
>
> (a) Nous parlons justement d'un cas ou l'interrupteur ne propose PAS
> le fameux datapoint status. Ca existe, j'en ai. J'ai également des
> actionneurs sans status. La question originale est: quid si cet objet
> n'est pas la ?
>
> (b) Tout objet avec flag W se voit modifié si un télégramme write
> passe sur le bus pour le changer. C'est du copié collé de l'aide de
> ETS. "magie" ?
> Mes interrupteurs Gira ont tous le flag W sur le datapoint de
> commande, même ceux qui ont un datapoint status. De mémoire c'est la
> même chose sur les Berker et sur les Siemens de la démo que j'ai
> analysé en 2002.
>
> © Pour ton cas, il suffit de mettre le datapoint de commande de
> l'interrupteurs dans TOUS les groupes de l'actionneur, mais de ne le
> faire envoyer que sur son groupe principal (sending). Ainsi, l'état
> interne de l'interrupteur sera correct (sauf pour cas compliqué comme
> forçages, etc).
>
> Fred


Messages dans ce sujet
Questions sur les interrupteurs - par spiffou - 14/08/2009, 18:53:21
Questions sur les interrupteurs - par Nicolas Garnier - 14/08/2009, 19:31:23
Questions sur les interrupteurs - par marc.assin - 15/08/2009, 16:12:11
Questions sur les interrupteurs - par marc.assin - 15/08/2009, 16:28:09
Questions sur les interrupteurs - par spiffou - 16/08/2009, 10:44:38
Questions sur les interrupteurs - par marc.assin - 16/08/2009, 11:06:53
Questions sur les interrupteurs - par Pascal - 16/08/2009, 15:11:28
Questions sur les interrupteurs - par fred - 16/08/2009, 22:50:38
Questions sur les interrupteurs - par fred - 17/08/2009, 09:51:02
Questions sur les interrupteurs - par Pascal - 17/08/2009, 11:17:41
Questions sur les interrupteurs - par Mathieu Gallissot - 17/08/2009, 11:57:37
Questions sur les interrupteurs - par Pascal - 17/08/2009, 12:24:20
Questions sur les interrupteurs - par Mathieu Gallissot - 17/08/2009, 13:04:29
Questions sur les interrupteurs - par Nico - 17/08/2009, 21:06:18
Questions sur les interrupteurs - par Nico - 17/08/2009, 21:19:52
Questions sur les interrupteurs - par fred - 17/08/2009, 22:38:52
Questions sur les interrupteurs - par fred - 17/08/2009, 23:21:31
Questions sur les interrupteurs - par Mathieu Gallissot - 18/08/2009, 08:19:27
Questions sur les interrupteurs - par mickg - 18/08/2009, 11:49:19
Questions sur les interrupteurs - par fred - 18/08/2009, 22:14:12
Questions sur les interrupteurs - par Mathieu Gallissot - 18/08/2009, 23:13:47
Questions sur les interrupteurs - par fred - 20/08/2009, 00:19:37
Questions sur les interrupteurs - par nar - 31/08/2009, 09:19:46

Atteindre :


Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 1 visiteur(s)