17/08/2009, 12:24:20
Mathieu Gallissot wrote:
> Pascal, en utilisant la même adresse de groupe pour la commande et le
> status, ça marche, sauf si ton actionneur à plusieurs adresses de groupes en
> entrée.
Oui, c'est ma solution (1) dans l'autre discussion récente sur le
sujet.
Et si l'actionneur est commandé par plusieurs AG, il suffit de toutes
les connecter à l'entrée "status" de chaque interrupteur, et ça marche
aussi. Par exemple mes actionneurs ont souvent deux AG en entrées,
une pour la commande individuelle et une pour l'extinction générale,
et je connecte les deux aux entrées "status" des interrupteurs.
Je dois simplement veiller à ce que le flag "S" soit sur l'AG
individuelle, afin que les appareils n'émettent pas sur l'AG
d'extinction générale lorsqu'une visu interroge leur état. Mais quand
on en arrive à devoir débugger ce genre de chose, il est peut-être
temps de séparer les AG de commande et de retour d'état, comme tu le
préconisais...
> Pascal, en utilisant la même adresse de groupe pour la commande et le
> status, ça marche, sauf si ton actionneur à plusieurs adresses de groupes en
> entrée.
Oui, c'est ma solution (1) dans l'autre discussion récente sur le
sujet.
Et si l'actionneur est commandé par plusieurs AG, il suffit de toutes
les connecter à l'entrée "status" de chaque interrupteur, et ça marche
aussi. Par exemple mes actionneurs ont souvent deux AG en entrées,
une pour la commande individuelle et une pour l'extinction générale,
et je connecte les deux aux entrées "status" des interrupteurs.
Je dois simplement veiller à ce que le flag "S" soit sur l'AG
individuelle, afin que les appareils n'émettent pas sur l'AG
d'extinction générale lorsqu'une visu interroge leur état. Mais quand
on en arrive à devoir débugger ce genre de chose, il est peut-être
temps de séparer les AG de commande et de retour d'état, comme tu le
préconisais...