17/08/2009, 22:38:52
> > Mais TOUS les interrupteurs conservent en mémoire l'état de "commande
> > lampe X" - ils sont capables d'envoyer un telegramme sur cette GA pour
> > commander la lampe, mais ils écoutent également les messages qui
> > passent. Donc deux interrupteurs sans retour d'état configures en
> > toggle sur une meme GA, ca marche. Le second "voit" le message "lampe
> > X on" passer et "sait" qu'il doit envoyer "lampe X off".
>
> Euh... avec les interrupteurs de quel constructeur ?
>
> Si je me souviens bien, avec mes poussoirs Hager WKT, ça ne marche pas
> comme ça. Il faut impérativement connecter la GA de retour d'état (ou
Tu as raison, en voulant simplifier j'ai commis une erreur
Si l'interrupteur dispose d'une entree "retour d'état", il faut
impérativement la "cabler" dans un GA approprié, effectivement. Je
voulais dire que tous les interrupteurs, qu'ils disposent ou pas d'une
entrée "retour d'état", étaient capables de faire du va et viens (ce
qui était la question originale de spiffou).
> > lampe X" - ils sont capables d'envoyer un telegramme sur cette GA pour
> > commander la lampe, mais ils écoutent également les messages qui
> > passent. Donc deux interrupteurs sans retour d'état configures en
> > toggle sur une meme GA, ca marche. Le second "voit" le message "lampe
> > X on" passer et "sait" qu'il doit envoyer "lampe X off".
>
> Euh... avec les interrupteurs de quel constructeur ?
>
> Si je me souviens bien, avec mes poussoirs Hager WKT, ça ne marche pas
> comme ça. Il faut impérativement connecter la GA de retour d'état (ou
Tu as raison, en voulant simplifier j'ai commis une erreur
Si l'interrupteur dispose d'une entree "retour d'état", il faut
impérativement la "cabler" dans un GA approprié, effectivement. Je
voulais dire que tous les interrupteurs, qu'ils disposent ou pas d'une
entrée "retour d'état", étaient capables de faire du va et viens (ce
qui était la question originale de spiffou).